#11
Bonjour,

  pour convertir fr.pool.ntp.org en une adresse IP, il faut un serveur DNS, ça ne peu pas être la même IP que le routeur RMS :

  faite un essai en remplaçant votre DNS 192.168.1.30 par 192.168.1.1  [devrait être le DNS de votre box, sauf si vous avez une installation particulière avec votre serveur DNS personnel (mais je ne peu pas le savoir) ...]

  dans un deuxième temps, si ça ne fonctionne toujours pas : essai avec DNS 8.8.8.8 (usage d'un serveur DNS public chez google)


  Pour l'info : en config Wifi sans DHCP, il y a un "secondaryDNS = 8.8.4.4" qui est prévu mais ce n'est pas le cas en config Ethernet, ce qui fait qu'il n'y a pas de secours en ethernet quand les infos du serveur DNS sont mal renseigné sur la page config


Pièces jointes Miniature(s)
   
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions

Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Répondre

#12
Merci pour cette réponse ; je modifie l'adresse IP du DNS. Déjà je vois la différence quand je clic sur le bouton "Heure" de "Paramètres" car je conserve l'heure :-)
Bonne soirée.
Yann. 
PV 3kW, 2 ECS (2kW + 1,5kWk), 1 RMS ESP32-ETH01 en v17.17 avec UxIx2 et 2 SSR
Répondre

#13
Bonsoir. 127 heures sans perte de la synchronisation horloge ! Depuis le changement du DNS je n'étais pas arrivé si loin ... Malheureusement l'ESP a de nouveau perdu la synchronisation horloge ce soir :-(
Je remets l'heure cette fois en mode "IT 20ms", je fais un restart et je vais voir combien de temps cela tiendra...
Yann. 
PV 3kW, 2 ECS (2kW + 1,5kWk), 1 RMS ESP32-ETH01 en v17.17 avec UxIx2 et 2 SSR