leds routeur
#31
(Hier, 03:20 PM)michy a écrit : Bonjour,
  la borne entre le 5V et SD3 n'est clairement pas GND mais CMD

  il faut commencer par remettre sur un vrai GND (entre 12 et 13 ou  la dernière borne après P23)

  si l'ESP ne démarre pas comme ça, c'est qu'il y a un autre problème
  
  Le fil noir vas sur le GND du module JSY,
  Le fil vert va sur la terre de la maison ? => pas vraiment ce qui est prévu, ça on le déconnecte (masse de l'ESP et Terre maison sont deux chose distinct / le réseau terre maison fait une gigantesque antenne a parasites ...)


  pour commencer simple, on a juste besoin de la comm avec Wifi et avec JSY (les leds en 18 / 19 / masse et +3.3 peuvent être déconnecté)

  juste une alim USB et vers le JSY GND / +3.3 / TX / RX

 => faite voir une photo de la connexion sur le JSY recto / verso (la on ne vois que la tranche de la carte)


***************

Il semble que votre ESP est décalé par rapport au support [de 1 cran vers les LEDs] (~peut être un effet de perspective avec la photo~)

Bonsoir,

Voici les photos.

 J'ai retiré le fil vert de la terre maison et placé le GNG entre 12 et 13.(vous avez vu juste) J’ai  enlevé l’ESP32 de son support et constaté que les deux derniers pins étaient tordus ; je les ai redressés puis remis en place.
Je me suis reconnecté au serveur, et maintenant la LED du JSY clignote.
De plus le graphique à changé maintenant (photo ci-joint)
Cependant, il est tard (20h), donc je suppose que les LEDs ne devraient pas clignoter à ce moment-là ?

Merci pour votre aide
[Image: 2026-04-18-20ff030e-4944-424f-8e97-f9e5699816b0.jpg]
[Image: 2026-04-18-c12ddb86-9123-4d91-b284-7afefad70f79.jpg]
[Image: 2026-04-18-26d52637-bfff-4380-8dae-42561cba788b.jpg]
[Image: 2026-04-18-93b20c67-7eec-47cb-911a-f2d8adca3a61.png]
[Image: 2026-04-18-840ae700-d1ef-4295-8aa9-0e476cc9d0e7.png]
Répondre

#32
ça semble fonctionner, vous pouvez faire un essai en mettant en marche un équipement pour constater le changement sur le graph 10mn (bouilloir, caftiere, four, seche cheveux ...)

Vous avez remit l'ESP à la bonne place ?


Pièces jointes Miniature(s)
       
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions

Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Répondre

#33
(Hier, 09:20 PM)michy a écrit : ça semble fonctionner, vous pouvez faire un essai en mettant en marche un équipement pour constater le changement sur le graph 10mn (bouilloir, caftiere, four, seche cheveux ...)

Vous avez remit l'ESP à la bonne place ?

Oui, M. Michy, vous aviez bien vu juste pour le pin. Maintenant, reste à savoir si, avec le soleil demain, cela va fonctionner. 
avec le four allumé on vois bien une montée ,oui j'ai bien remis l esp à la bonne place ce qui a allumé le JSY, Merci encore pour le temps que vous m’accordez tous.

[Image: 2026-04-18-6335c7df-9217-417d-ba18-35ecb0e67bff.png]