Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
Bonjour à tous,
Je débute et je me suis lancé dans la construction du routeur avec un boîtier maître équipé d’un contrôleur JSY-MK-194, câblé comme indiqué, ainsi qu’un boîtier esclave également câblé de cette façon.
J’arrive bien à accéder aux adresses IP des deux ESP, mais la LED orange reste allumée en continu. Au tout début, la LED verte a clignoté une seule fois puis s’est éteinte.
Je me suis rendu compte que sur le schéma du maître et dans la programmation, les broches RX et TX étaient inversées, mais même en corrigeant cela, le problème persiste.
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce
![[Image: 2026-04-04-6563399c-fcf0-434a-be5c-54ff1cceedba.png]](https://cdn.phototourl.com/free/2026-04-04-6563399c-fcf0-434a-be5c-54ff1cceedba.png)
![[Image: 2026-04-04-b030ab6b-3cee-4900-a480-2be7ec38793b.png]](https://cdn.phototourl.com/free/2026-04-04-b030ab6b-3cee-4900-a480-2be7ec38793b.png)
souci ?
Messages : 688
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
Pour que les leds fonctionnent, il faut les configurer dans le paramètres généraux rubrique led/oled
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
(Il y a 7 heures)Jacques13 a écrit : Pour que les leds fonctionnent, il faut les configurer dans le paramètres généraux rubrique led/oled
Bonjour Jacques
Merci pour ta réponse, oui j'ai bien configuré les gpio correspondant dans le parametrage, jusque que la led orange reste allumé fixe et que la verte ne clignote pas
Messages : 688
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
Observe les messages, tu dois avoir un problème de mesure de courant. La verte c'est le routage (s'il y en a) et la jaune c'est la mesure de courant. Si la jaune ne clignote pas c'est que les mesures de courant ne se font pas.
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
(Il y a 7 heures)Jacques13 a écrit : Observe les messages, tu dois avoir un problème de mesure de courant. La verte c'est le routage (s'il y en a) et la jaune c'est la mesure de courant. Si la jaune ne clignote pas c'est que les mesures de courant ne se font pas.
J'ai modifié en UXI au lieu de UXIX2 et la jaune clignote et j ai maintenant les valeurs sur le graphique
merci
Messages : 308
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
pouvez vous mettre une photo de vos 2 montages (un pour la mesure et le second pour l'actionneur)?
Sur la capture d'écran page paramètres,
- pour votre UxIx2, voir la vitesse du port série, certain semble recevoir du matériel avec réglage exotique
- l'adresse IP attribuée au RMS (192.168.1.157) ne semble pas compatible avec l'adresse passerelle et DNS (192.168.0.254) [une capture avant sauvegarde/redémarrage ?]
- Les sources UxI et UxIx2 sont totalement indépendante dans le routeur, vous affichez des 'parasites' (Ok ça fait clignoter la/les LED)
Merci André

,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Apr 2026
Il y a 4 heures
(Il y a 4 heures)michy a écrit : Bonjour,
pouvez vous mettre une photo de vos 2 montages (un pour la mesure et le second pour l'actionneur)?
Sur la capture d'écran page paramètres,
- pour votre UxIx2, voir la vitesse du port série, certain semble recevoir du matériel avec réglage exotique
- l'adresse IP attribuée au RMS (192.168.1.157) ne semble pas compatible avec l'adresse passerelle et DNS (192.168.0.254) [une capture avant sauvegarde/redémarrage ?]
- Les sources UxI et UxIx2 sont totalement indépendante dans le routeur, vous affichez des 'parasites' (Ok ça fait clignoter la/les LED)
Bonsoir michy
voila les parametres de l esclave, y a t il une erreur? entre les deux?
Merci en tout cas pour vos réponses