Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MQTT Contournement de la sonde de temperature pour gerer le routage // Niv Batterie
#1
Bonjour,

l'objectif est de ne pas toucher au code source du routeur pour faciliter la maintenance et avoir une condition de niveau de charge des batteries dans les actions

ce que j'ai fait, j'envois en MQTT le niveau de charge de ma batterie sur le canal 1 (le canal 0 est la vraie temperature de l ESC)
   
   
seul défaut 100° au lieu de 100 %
   
sur le papier ca devrait fonctionner, j'ai pas encore pu tester (batterie pleine et chauffe-eau plein) 
 
pour les spécialistes, ca peux fonctionner ?
Répondre

#2
Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Répondre

#3
(Il y a 7 heures)Chris a écrit : Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas.

Merci de me conforter dans mon idée 

Il va y avoir plusieurs jours de soleil d'affilée je vais pouvoir triturer tout ça

Pour l'instant la plage de température est de - 50 + 150 j'espère que ça va rester comme ça dans le code source
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
1 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.