Note de ce sujet :
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MQTT Contournement de la sonde de temperature pour gerer le routage // Niv Batterie
#1
Bonjour,

l'objectif est de ne pas toucher au code source du routeur pour faciliter la maintenance et avoir une condition de niveau de charge des batteries dans les actions

ce que j'ai fait, j'envois en MQTT le niveau de charge de ma batterie sur le canal 1 (le canal 0 est la vraie temperature de l ESC)
   
   
seul défaut 100° au lieu de 100 %
   
sur le papier ca devrait fonctionner, j'ai pas encore pu tester (batterie pleine et chauffe-eau plein) 
 
pour les spécialistes, ca peux fonctionner ?
Répondre

#2
Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Répondre

#3
(04-04-2026, 06:16 PM)Chris a écrit : Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas.

Merci de me conforter dans mon idée 

Il va y avoir plusieurs jours de soleil d'affilée je vais pouvoir triturer tout ça

Pour l'instant la plage de température est de - 50 + 150 j'espère que ça va rester comme ça dans le code source
Répondre

#4
Effectivement, ca devrait fonctionner
fait nous un retour .
Le changement possible d'unité pourrait être une évolution à prévoir dans ce cas ;-) !
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#5
Bon ben je confirme ça fonctionne 
   

J'aurais probablement pu faire la même chose en faisant des automatisations avec Home assistant 

Mais ça me paraissait plus simple à maintenir en faisant comme ça, l'avenir le dira 

@Andre, j'espère que tu ne réduiras pas les seuils en dessous des 100 degrés pour les sondes ?
Répondre

#6
Excellent Christophe,
je ne vois pas pourquoi André réduirait les seuils à 100 ..
A voir si André serait fan de rendre le choix possible en ce qui concerne l'unité et cette façon de faire pourrait permettre de gérer diverses infos plus facilement aussi.
cela n'empêche pas une gestion fine aussi coté HA.
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT