Moi aussi lolo69, je pense également que ses courbes sont pas mal du tout.
Je vais juste passer une précision sur laquelle j'ai planché.
En dehors de ta période de forçage la nuit. Donc lors les périodes de chauffage en solaire.
Tu devrait également te servir de ta sonde de temperature pour mettre un seuil maxi de chauffe. Moi j'ai mis (61°) juste en dessous de la temperature de coupure par le thermostat mécanique environ 62° en ce moment.
Le pourquoi :
Des que tu as du soleil, le routeur envoi vers ton chauffe eau, normal.
Mais si celui ci ne consomme rien du fait que le thermostat mécanique est arrivé a température.
Ressource solaire + pas de consommation de ton chauffe eau = Ta consigne va doucement monter a 100% et y rester tant que tu as de la ressource solaire.
Mais au moment ou le thermostat mécanique va de nouveau autoriser le passage des 2000W tu auras ta consigne a 100%
Et si tu n'as que 100W de ressource solaire, tu vas pomper 1900W a EDF le temps que la régule comprenne qu'il ne fallait pas envoyer autant.
C'est normalement assez rapide, mais tu peux l’éviter avec un seuil de ta sonde temperature inférieur au thermostat mécanique.
Une fois atteint la consigne passe a 0%
Avant j'avais plein de pic de tous les cotés avec mon chauffe eau et mes 4 radiateurs.
J'ai mis des sondes partout et modifier mes actions en conséquences.
Résultats: Plus de pic positif.
Tu devrais en faire autant dans ton action, période en solaire.
Malheureusement encore les pic négatif d'injection EDF, le temps que la régulation agisse.
Déjà demandé a André et je cherche une âme charitable plus fort que moi en programmation pour justement dans la phase ou la régulation passe de la consigne 100% à 0% pouvoir faire une descente plus progressive que le tout ou rien, histoire que les autres SSR prennent le relais plus facilement.
Ci-joint, exemples des pics quand mes radiateurs atteignent leurs températures de régulation indiquées dans mes actions.
(17-04-2026, 03:25 PM)neptune6 a écrit : (17-04-2026, 02:57 PM)Lolo69 a écrit : Que reprochez vous à vos nouvelles courbes , elles sont nickel. Les pics sont absorbés très rapidement
Possible qu'il faille accepter des pics d'injection à 800W s'ils sont de faible durée.
Je ne les voyais pas dans les diverses courbes d'autres utilisateurs, d'où mon interrogation.
Si j'ignore ces pics, mon routeur fait très bien le job 
Dans la courbe de temperature chauffe eau, tu dois pouvoir déterminer la temperature max avant que le thermostat mécanique ne coupe, tu prends quelques degrés en dessous et modifie ton action en conséquence.
Pour la nuit tu peux laisser ton 50° pour ne pas chauffer trop pour rien.