Messages : 17
Sujets : 1
Inscription : Mar 2025
Ok, j'attends mon alimentation qui vient d'ali, j'ai mis une 12v que j'ai trouvé dans mon stock (11,5v?). On verra si c'est mieux. Sinon oui les états de fonctionnement basculent bien avec la résistance.
Messages : 17
Sujets : 1
Inscription : Mar 2025
Bonsoir, j'avance bien pour le passage en ethernet. Mon ETH01 a démarré et communique bien. Ça m'a pris du temps (merci l'IA) mais j'ai persévéré. Je voulais juste savoir quelles étaient les conditions pour que la bottom led soit allumée (voyant défaut). J'ai cherché mais pas trouvé. (J'ai le voyant allumé du coup) Merci d'avance
Messages : 377
Sujets : 21
Inscription : Feb 2025
Il y a 9 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par Rakibou.)
Salut, félicitations pour tes avancées !
La diode D4 indique un défaut de communication avec le VE, c'est peut-être normal si rien n'est branché sur cp.
Tu peux tester en mettant une résistance entre cp et pe.
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Messages : 177
Sujets : 8
Inscription : Nov 2024
La led rouge, en général, va montrer qu'il y a un court circuit sur CP.
Toutefois ici, tu as refait des connections, ça peut être que la commande qui va à l'ampli op reste à 0. Sur la version Wifi c'est la gpio 27. Si elle reste à 0, ça met du -12V permanent sur CP et donc c'est une erreur indiquée avec la led rouge.
Vérifie ce que tu as sur CP et dis nous.
Je suis aussi mauvais qu'une IA, mes réponses sont très incertaines.