Je viens d'installer un nouveau projet photovoltaïque en triphasé avec des MO QT2 et ECU-C APSystems.
L'installation présente le problème suivant:
La production fonctionne bien et est bien mesurée par l'ECU.
Mon problème est que l'application EMA considère la charge comme étant la somme de la consommation et de l'injection d'où un soutirage en permanence (résultat d'un calcul par une soustraction) et aucune exportation vers Enedis.
D'autre part le RMS pour l'ECS ne voit pas l'injection.
Malgré toutes mes recherches, la ,seule anomalie que j'identifie est une inversion de phase (1 et b3) entre le LInky et la maison.
En tout avec un routeur connecté au linky, tout est normal dans le comptage de ce dernier.
Votre aide serait la bienvenue !
12 panneaux 450 WC Trinasolar Vertex+, 6 micro-onduleurs DS3-L et passerelle de communication ECU-C de APsystems
routeur F1ATB avec capteur UxIx3
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Messages : 1,192
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
Il y a 8 heures
(Modification du message : Il y a 8 heures par Lolo69.)
En triphasé , mesure puissance triphasé c est la seule et unique solution
Shelly 3 ou uxIx3 ou linky
Messages : 64
Sujets : 15
Inscription : Jan 2025
(Il y a 8 heures)Lolo69 a écrit : En triphasé , mesure puissance triphasé c est la seule et unique solution
Shelly 3 ou uxIx3 ou linky
Bonjour Lolo69,
Oups ! j'avais pas mentionné la mesure est faite avzec un JSY-MK-333.
En résumé ma question est de savoir si les phases installation doivent correspondent à celle du Linky ?
En tout cas je pense qu'il y a une incidence au delà de mon problème.
12 panneaux 450 WC Trinasolar Vertex+, 6 micro-onduleurs DS3-L et passerelle de communication ECU-C de APsystems
routeur F1ATB avec capteur UxIx3
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Messages : 308
Sujets : 22
Inscription : Jun 2024
Il faut bien s'assurer de câbler correctement U1-I1, U2-I2, et U3-I3. avec les capteurs de courant sur la bonne phase, et dans le bon sens. Pour s'en assurer, prendre la page "données brutes" du routeur et comparer les VA de chaque phase ( + U et I ) avec ce que donne le Linky. Une erreur est vite détectée.
V17.17 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est France)
Messages : 64
Sujets : 15
Inscription : Jan 2025
(Il y a 5 heures)PhDV61 a écrit : Il faut bien s'assurer de câbler correctement U1-I1, U2-I2, et U3-I3. avec les capteurs de courant sur la bonne phase, et dans le bon sens. Pour s'en assurer, prendre la page "données brutes" du routeur et comparer les VA de chaque phase ( + U et I ) avec ce que donne le Linky. Une erreur est vite détectée.
Bonsoir phDV61,
Merci pour ta réponse.
Je te confirme après un nouveau contrôle que tous les aspects que tu cites sont bien respectés.
Le seul bémol entre les VA des données brutes du routeur ECS et ceux du Linky qui sont inversés entre Phase1 e Phase 3. Est-ce préjudiciable ??
12 panneaux 450 WC Trinasolar Vertex+, 6 micro-onduleurs DS3-L et passerelle de communication ECU-C de APsystems
routeur F1ATB avec capteur UxIx3
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Messages : 1,192
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
Tu peux croiser tes tores pour correspondre au linky mais au final ça change rien pour le routage