Messages : 20
Sujets : 3
Inscription : Jul 2025
03-05-2026, 07:42 PM
(Modification du message : 04-05-2026, 09:01 AM par Pascal B62.)
(29-04-2026, 09:02 PM)H3rv3 a écrit : (29-04-2026, 06:47 PM)Pascal B62 a écrit : (05-02-2026, 11:55 PM)Rakibou a écrit : (05-02-2026, 09:43 PM)bernard deschutter a écrit : Merci pour la réponse,mais à quoi sert le connecteur j8 connecté sur k2
Bonjour,
Sur le connecteur J8, il y a un contact NO sec qui répète l'état du gpio4, c'est à dire de "l'autorisation" RMS.
Ce contact ne sert effectivement pas à grand chose en dehors de signaler l'état de gpio4. C'est un caprice d'un des concepteurs (ici, on balance pas les noms).
La partie K2-J8 peut ne pas être montée, ça n'a aucune influence sur le fonctionnement.
CP n'est jamais déconnecté ni coupé par un contact, seulement la puissance (contacteur, commandé par K1).
J'ai une idée d'utilisation : en plus de la borne "VE-RMS", je dispose d'une borne 11kW en tri (WallBe, Heisenberg), sur laquelle on peut lancer la charge par un contact sec.
Je pense utiliser J8 pour activer cette seconde borne, uniquement en heures creuses (fonctionnement semi auto).
Ca m'évitera de bidouiller une horloge programmable juste pour ça...
Salutaire dans mon cas, puisque ma Zoe phase 1 de 2018 ne disposant plus des services connectés (la faute à l'extinction de la 2G), je n'ai plus accès à la programmation de charge de la voiture... Ok, c’est possible mais il faudra faire des changements dans le soft pour réassigner la mise en marche du routeur sur une autre pin que gpio4.
Le relais k2 restera toujours sur gpio4.
Si tu veux vraiment ça, je t’indiquerai où.
Sur les cartes V2, il n’y a plus K2.
Hello, c'est vrai que ce détail m'avait échappé ! Je veux bien que tu m'éclaires pour la modif, je n'ai plus que ça à faire avant d'intégrer la borne "V2" (j'utilise un modèle "Pedro" pour le moment) dans son tableau ;-).
Edit : ne serait il pas possible de laisser la partie "auto" sur GPIO5, et la partie "HC" sur GPIO4 (en gros les adressages sont ils codés "en dur") ?
Autre idée, hardware, récupérer le GPIO5 et le sommer avec GPIO4 (avec 2 diodes) avant d'attaquer le transistor de commande de K2 ?
Mais je prends malgré tout le codage. Merci beaucoup !
Retraité (récent) féru de technologies. Installation en tri 15KVA, kit 4,2 kWc APS / Amerisolar, routeur F1ATB sur ECS, VE ZOE R110, 3 bornes (11kW, 3,7kW, 2,4kW selon besoin...).
Messages : 151
Sujets : 8
Inscription : Nov 2024
Citation :Hello, c'est vrai que ce détail m'avait échappé ! Je veux bien que tu m'éclaires pour la modif, je n'ai plus que ça à faire avant d'intégrer la borne "V2" (j'utilise un modèle "Pedro" pour le moment) dans son tableau ;-).
Edit : ne serait il pas possible de laisser la partie "auto" sur GPIO5, et la partie "HC" sur GPIO4 (en gros les adressages sont ils codés "en dur") ?
Autre idée, hardware, récupérer le GPIO5 et le sommer avec GPIO4 (avec 2 diodes) avant d'attaquer le transistor de commande de K2 ?
Mais je prends malgré tout le codage. Merci beaucoup !
Il faut changer la ligne 609 #define gpioEnabVE 4
par #define gpioEnabVE pin_pour_programmation_AUTO
Où pin pour_programmation_AUTO est la nouvelle valeur de gpio à utiliser dans les actions pour autoriser le mode auto (par exemple 16).
Attention, ça ne peut pas être: 4, 5, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 36. La plupart sont déjà utilisées par le hardware (toutes sauf 5 et 14) et ne peuvent pas être changées vu que le circuit imprimé est fait comme ça. La gpio4 est relié au relais, c'est fixe.
Attention aussi, on ne peut pas faire cette modif avec une carte Pedro sans une autre modif de code (mais bon, elle n'a pas de relais K2, tout comme la H3rv3 V2).
Si tu veux le contraire du code original (auto=gpio4, HC=gpio5), tu peux inverser ça, c'est les lignes 609-610. Mais pareil, pas avec Pedro.
Toutes les modifications sont possibles pour avoir des combinations de commande du relais. Il faudra des fils volant. Une autre possibilité est d'utiliser les gpio 32, 33 qui ont été mises sur le connecteur pour commander un relais extérieur avec n'importe quelle logique combinatoire. Toutefois, il faut modifier la liste des pins utilisables dans le soft car elles n'apparaissent pas par défaut (utilisées par UxI).
Pour continuer à utiliser la carte Pedro, il y a un circuit adaptateur qui permet de s'affranchir du transmetteur série et de mettre les dernières version du programme et que tout marche comme sur une H3rv3 V2.
Messages : 20
Sujets : 3
Inscription : Jul 2025
04-05-2026, 12:02 PM
(Modification du message : 04-05-2026, 12:04 PM par Pascal B62.)
Salut et merci pour ta réactivité.
Histoire de ne pas devoir tout refaire à chaque mise à jour (surtout en OTA), je vais faire une petite modif sur la carte, histoire que K2 soit déclenchable par les 2 GPI, le 4 ou le 5. 2 petites 1N4148 sous l'ESP en amont de R1 et ça va faire la blague.
Pour la carte "pedro 2", je verrai plus tard, pour le moment je n'ai qu'un VE ;-) !
Salut et merci pour ta réactivité.
Histoire de ne pas devoir tout refaire à chaque mise à jour (surtout en OTA), je vais faire une petite modif sur la carte, histoire que K2 soit déclenchable par les 2 GPI, le 4 ou le 5. 2 petites 1N4148 sous l'ESP en amont de R1 et ça va faire la blague.
Sinon, et excuse moi de poser des questions bêtes, si j'inverse juste dans les actions GPIO4 et GPIO5 ?
Pour la carte "pedro 2", je verrai plus tard, pour le moment je n'ai qu'un VE ;-) !
Retraité (récent) féru de technologies. Installation en tri 15KVA, kit 4,2 kWc APS / Amerisolar, routeur F1ATB sur ECS, VE ZOE R110, 3 bornes (11kW, 3,7kW, 2,4kW selon besoin...).
Messages : 151
Sujets : 8
Inscription : Nov 2024
(04-05-2026, 12:02 PM)Pascal B62 a écrit : Salut et merci pour ta réactivité.
Histoire de ne pas devoir tout refaire à chaque mise à jour (surtout en OTA), je vais faire une petite modif sur la carte, histoire que K2 soit déclenchable par les 2 GPI, le 4 ou le 5. 2 petites 1N4148 sous l'ESP en amont de R1 et ça va faire la blague.
Sinon, et excuse moi de poser des questions bêtes, si j'inverse juste dans les actions GPIO4 et GPIO5 ?
Pour la carte "pedro 2", je verrai plus tard, pour le moment je n'ai qu'un VE ;-) !
OK. Je relis le but de la manip: utiliser K2 pour démarrer l'autre borne en heures creuses.
Alors en effet, tu pourrais inverser la signification de gpio4 et gpio5. Il faut changer:
#define gpioEnabHC 5 // MC gpio de la carte ESP32 pour gérer l'activation de la charge sur les périodes HC/HP
#define gpioEnabVE 4 // MC activation On/Off de la charge par une action suivant la production/consommation
par
#define gpioEnabHC 4 // MC gpio de la carte ESP32 pour gérer l'activation de la charge sur les périodes HC/HP
#define gpioEnabVE 5 // MC activation On/Off de la charge par une action suivant la production/consommation
Le relais se fermera quand il y aura une action valide sur gpio4 (cad maintenant, les heures creuses).
Si tu veux les 2 en même temps, il te faudra les diodes.
Si tu ne veux pas avoir à faire les modifs de soft à chaque mise à jour, tu coupes la piste qui va de gpio4 à la résistance de base et tu la connectes à gpio5 (ou à gpio16 par exemple où tu programmera uniquement la mise en route de l'autre borne). Sur les cartes V1, gpio16 et 17 sont disponibles sur le connecteur J5 parce que c'est aussi RX/TX.
|