Bonjour à tous,

Ayant fraichement reçu le kit pour réaliser mon routeur VE, je commence à réfléchir à sa programmation en attendant de recevoir mes autres composants.

Je souhaite maximiser mon autoconsommation tout en limitant mon injection (~250W maxi).
J'ai déjà un routeur F1ATB pour orienter mon surplus solaire vers mon chauffe eau (3000W).
Je souhaite prioriser la production d'eau chaude.

Voilà comment j'imagine le fonctionnement de mon système :
- lorsque le triac associé au routeur de mon chauffe eau est à 100% et que j'injecte sur le réseau, je souhaite que le routeur VE se mette en route et recharge mon véhicule à 6A.
- le routeur du chauffe eau (CE) va détecter cette nouvelle consommation et réguler pour annuler la consommation sur le réseau.
- lorsque mes panneaux vont plus ou moins produire, le routeur CE va travailler pour s'adapter (fonctionnement actuel).
- si le triac de mon routeur CE atteint de nouveau 100% et que je réinjecte, le routeur VE va prendre le relais et augmenter le courant de charge au gré de la production de mes panneaux.
- si le triac de mon routeur CE descend en dessous de 40%, le routeur VE coupe la charge et le routeur CE reprend le surplus.

Il faut que le routeur CE récupère l'info pour savoir si mon véhicule est branché.
Il faut que le routeur VE récupère l'ordre du routeur CE pour la mise en marche et l'arrêt.

Est-ce que mon raisonnement est correct ?
Est-ce transposable dans le système ?
Si oui, comment ?

Merci d'avance pour votre éclairage.
Répondre

#2
Salut
personnellement, j'ai opté pour une autre approche, avec un CE de 3000W également, et grosso modo 3500w de production instannée au maximum.

- le chargeur s'enclenche à 4.9A (mini qu'accepte ma voiture) quand le CE est à 46% (ce qui correspond à un peu plus que requis pour 4.9A de l'auto)
- le chargeur a une valeur de régulation à 15w
- le CE à une valeur de régulation à 10w
ainsi, le CE est prioritaire (car il ne laisse passer que 10w, la ou il en faut 15w pour que le chargeur augmente sa puissance).

dès que le CE est à fond, alors le rejet devient supérieure à 15w, et le chargeur augmente sa puissance.