#1
Bonjour à tous,

Ayant fraichement reçu le kit pour réaliser mon routeur VE, je commence à réfléchir à sa programmation en attendant de recevoir mes autres composants.

Je souhaite maximiser mon autoconsommation tout en limitant mon injection (~250W maxi).
J'ai déjà un routeur F1ATB pour orienter mon surplus solaire vers mon chauffe eau (3000W).
Je souhaite prioriser la production d'eau chaude.

Voilà comment j'imagine le fonctionnement de mon système :
- lorsque le triac associé au routeur de mon chauffe eau est à 100% et que j'injecte sur le réseau, je souhaite que le routeur VE se mette en route et recharge mon véhicule à 6A.
- le routeur du chauffe eau (CE) va détecter cette nouvelle consommation et réguler pour annuler la consommation sur le réseau.
- lorsque mes panneaux vont plus ou moins produire, le routeur CE va travailler pour s'adapter (fonctionnement actuel).
- si le triac de mon routeur CE atteint de nouveau 100% et que je réinjecte, le routeur VE va prendre le relais et augmenter le courant de charge au gré de la production de mes panneaux.
- si le triac de mon routeur CE descend en dessous de 40%, le routeur VE coupe la charge et le routeur CE reprend le surplus.

Il faut que le routeur CE récupère l'info pour savoir si mon véhicule est branché.
Il faut que le routeur VE récupère l'ordre du routeur CE pour la mise en marche et l'arrêt.

Est-ce que mon raisonnement est correct ?
Est-ce transposable dans le système ?
Si oui, comment ?

Merci d'avance pour votre éclairage.
Répondre

#2
Salut
personnellement, j'ai opté pour une autre approche, avec un CE de 3000W également, et grosso modo 3500w de production instannée au maximum.

- le chargeur s'enclenche à 4.9A (mini qu'accepte ma voiture) quand le CE est à 46% (ce qui correspond à un peu plus que requis pour 4.9A de l'auto)
- le chargeur a une valeur de régulation à 15w
- le CE à une valeur de régulation à 10w
ainsi, le CE est prioritaire (car il ne laisse passer que 10w, la ou il en faut 15w pour que le chargeur augmente sa puissance).

dès que le CE est à fond, alors le rejet devient supérieure à 15w, et le chargeur augmente sa puissance.
Répondre

#3
J'allais dire qu'il faut demander a Hassen Cehef, c'est possible (blague pour les vieux!), mais Grostoto a répondu avant.
On avait discuté ça avant et un bon moyen pour lancer la charge du VE est d'utiliser la gpio 5.
Ce serait une action à ON avec une condition de % d'ouverture du CE. Pour avoir 6A sur le VE, il faut au moins 1400W +200W de marge pour ne pas retomber à 0 après le démarrage de la charge VE soit un peu plus de 53%. C'est aussi possible d'avoir 100% si c'est vraiment ce que tu veux.

Avec un seuil de régulation de 10W sur le CE (seuil de routage du CE, dans les actions) et de 15W sur le VE (dans les paramètres Borne VE), le VE maintiendra sa charge mini et le CE régulera le surplus (je pensais qu'il fallait plus d'écart sur les seuils, d'abord essayer ce qui marche chez Grostoto). Quand le CE arrivera à 100% (soit il y a beaucoup de soleil soit il est à température), le VE prendra tout le surplus disponible.

Si il y a un nuage, dans la config de Grostoto, le CE va baisser sa charge jusqu'à 0, le VE sera toujours à som mini donc il y aura une importation et à partir de la valeur de l'import et de la temporisation (à régler dans les paramètres Borne VE), le routeur VE s'arrêtera. Du coup le CE reprendra le peu qu'il reste et on repart jusqu'à la prochaine éclaircie.

En général, on met gpio4 à ON pendant les heures de soleil, sans conditions. Les paramètres de la Borne VE s'occupent de la mise en marche et de l'arrêt. Tu pourrais mettre ton seuil de 40% d'ouverture CE comme condition pour la mettre à OFF mais il faudrait une temporisation fiable pour éviter des arrêts intempestifs. Comme les tempos ne sont pas fiables, la solution proposée est sûrement la bonne si on accepte une petite importation (500W pendant 3 minutes, c'est 25Wh, rien) quand le routeur VE doit s'arrêter.
Répondre

#4
c'est vrai que je n'ai pas précisé certains points importants:
- mesure uxi2 sur le maitre
- gpio4 en fonctionne 24/24
- gpio5 piloté comme j'ai indiqué ci dessus.

mes seuils:
Puissance minimum surplus 800
Puissance maximum soutirée -200
temps: 20s
Seuil de régulation (W) 15w

attention, je ne suis pas encore en version 17, ou il y a un 2d jeu de paramètre possible sur le gpio14.
Répondre

#5
Merci à tous pour vos conseils.
Je vais essayer de mettre tout ça en pratique.