(Hier, 05:17 PM)gdsn a écrit : + = consommation, – = injection dans le réseau public
donc pw = ce que je consomme - ce que je produit
ce qui résulte en +X watt que je consomme ou - x watt que je produit
non?
mais c'est possible que je manque quelque chose !
Bonjour,
Linky donne
SINSTS (en VoltAmpere) et EAST (en WattHeure) qui sont les données de consommation vu au niveau du comptage linky
SINSTI(VA) et EAIT(Wh)
si on est déclaré producteur, ces données sont les données d'injection vu a niveau du comptage linky
Ne pas se soucier de SINSTS1, SINSTS2, SINSTS3 tout est fusionner dans SINSTS de la même manière en monophasé et en triphasé
le routeur travail avec des Watts (information qui n'est pas fournit par Linky, il faut donc faire un peu de calcul pour convertir la variation des WattHeures sur une durée)
le ratio watt et voltampère donne le facteur de puissance
donc avec EAST, on a l'indication de consommation (Pw signe +) et avec EAIT on a l'indication d'injection (Pw signe -),
La production de vos panneaux ne doit pas venir en soustraction
la formule "Pw : Pva * Pf
- la production de mes panneaux" est donc fausse et perturbe fortement le fonctionnement du routeur
Le phénomène cyclique sur ~60 secondes est un cumul de :
* Linky ne donne les informations qu'a un intervalle de ~2 secondes
* le choix train de sinus qui dans certaine situation produit une régulation basée sur une durée > à 700ms
* le délai entre trame linky
* potentiellement le manque d'information injection (si vous n'êtes pas déclaré producteur) : vous savez que vous ne consommez pas, mais ne savez pas combien vous injectez
* le passage pas un intermédiaire HA qui doit faire un peu de filtrage pour calculer les watts
* le temps nécessaire pour renvoyer les infos au routeur par MQTT
sauf si absolu nécessité de traiter les trames Linky par HA, (dans ce cas mettez un second optocoupleur, ça simplifiera)
il serait préférable de mettre en direct la teleinfo sur le routeur et de récupérer les informations que le routeur émet par MQTT