Messages : 23
Sujets : 1
Inscription : Jun 2026
(08-06-2026, 04:31 PM)Sgb31 a écrit : les courbes n'ont pas l'air mal
c'est quoi du coup les derniers réglages / réact ou PID ?
Les 2 premiers imprime écran avec le PID "ON" 35/30/5 et routage avec passage nuageux variation entre 60 et 100%.
Les 2 derniers imprime écran PID "OFF" react 8 comme tu me l'as conseillé.
Panneau 2890 W + IQ7+ Passerelle Envoy-s + Batterie SolarFlow 2400 AC+ et AB3000L (5.4 Kwh) + Routeur F1ATB avec SSR vers Ballon, le tout sous Home Assistant
Messages : 1,434
Sujets : 42
Inscription : Jun 2024
Pour comparer les courbes, faudrait avoir les mêmes conditions ( Solaire+ charge CE ou charge batterie )
l'idée principale pour toi est de trouver les meilleurs réglages pour tenter de réduire les oscillations et tendre vers une injection la plus réduite sur une journée
Tu peux garder une option PID activée mais le PID optimal concerne surtout les grandes variations ( passage nuage, grosse conso tout d'un coup ou arret conso) ...
Après un chgt (ne pas oublier sauvegarde et reset) , attendre un moment que la regul opère afin de rechanger éventuellement
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 23
Sujets : 1
Inscription : Jun 2026
Réactivité sur 15 avec des variations nuages
Panneau 2890 W + IQ7+ Passerelle Envoy-s + Batterie SolarFlow 2400 AC+ et AB3000L (5.4 Kwh) + Routeur F1ATB avec SSR vers Ballon, le tout sous Home Assistant
Messages : 1,434
Sujets : 42
Inscription : Jun 2024
11-06-2026, 12:15 PM
(Modification du message : 11-06-2026, 12:17 PM par Sgb31.)
pourquoi réactivité *8 sur CACSI ??
perso, je ne met rien a ce niveau là
voir page -->
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...ion/cacsi/
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 23
Sujets : 1
Inscription : Jun 2026
Citation :pourquoi réactivité *8 sur CACSI ??
J'ai l'impression que ça limite l'injection au strict minimum du coup je me dis que ça peut être que mieux.
Je tente des réglages et j'observe le comportement quand le temps le permet bien sur pour optimiser au max.
La j'ai laissé 15 coeff/react et enlever le CACSI pour voir.
Panneau 2890 W + IQ7+ Passerelle Envoy-s + Batterie SolarFlow 2400 AC+ et AB3000L (5.4 Kwh) + Routeur F1ATB avec SSR vers Ballon, le tout sous Home Assistant