Note de ce sujet :
  • Moyenne : 5 (3 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Plus d'accès aux données de la passerelle Enphase Envoy
Salut à tous,

De mon côté j'ai aussi les mêmes soucis après la mise à jour de la passerelle en v8.3.5528.
J'utilise le routeur mis au point par André et je remonte tout ce qu'il mesure en MQTT dans HomeAssistant.
Du coup je ne passe pas par les entité de HomeAssistant qui voit la passerelle et les micro-onduleur avec leur télémétrie.
Mais pour tester j'ai regardé ce qu'il est remonté dans HomeAssistant dans l'entité de la passerelle et les valeurs sont bien lues !!!
Du coup il doit y avoir une coquille dans le code du Routeur Solaire ou bien HomeAssistant n'utilise pas le même protocole pour accéder aux informations.
De métier je suis développeur en logiciels embarqué, donc je peux faire des modifs dans le code du Routeur, mais je ne maîtrise pas la partie communication avec la passerelle.
J'ai essayé de voir si je voyais des interrogation de HomeAssistant sur la passerelle Enphase sur le réseau avec WinShark, mais je ne trouve rien ...... du coup je ne sais pas comment procède HomeAssistant pour récupérer les informations de télémétrie de la passerelle Enphase.....
La bonne nouvelle c'est que c'est possible avec la nouvelle mise à jour de la passerelle car HomeAssistant arrive à récupérer les données ....
Je cherche ....
Le premier qui a une solution fonctionnelle, merci à lui de poster la solution dans ce forum ;-)

Merci à tous .... à suivre.
David
Répondre

Comme noté + haut, j'ai retrouvé mes productions
6 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
Répondre

(16-06-2026, 07:31 PM)ROPA 59 a écrit : Comme noté + haut, j'ai retrouvé mes productions

Désolé mais comment as tu procéder
Répondre

Bonjour à tous,
chez moi:
- la 1ère version du V16_10 de Mike donne un "OK Received from Enphase" pour le Session ID et Token. Mais aucune donnée (conso, tension...) ne remonte (tout reste à 0).
- la 2ème version du V16_10 de Mike donne un "NOK Received from Enphase" pour le Session ID et Token. Et aucune donnée (conso, tension...) ne remonte (tout reste à 0).
Répondre

Quelqu un connait le site mysolarmonitor.fr ?

Apparemment c est un écran esp32 qui récupère les données enphase. Il Vient de publier un correctif pour se connecter a la passerelle.
Reste à savoir comment il a fait, il n' y as pas de code source , seulement le binaire
Répondre

(16-06-2026, 09:16 PM)wolff231 a écrit : Quelqu un connait le site mysolarmonitor.fr ?

Apparemment c est un écran esp32 qui récupère les données enphase. Il Vient de publier un correctif pour se connecter a la passerelle.
Reste à savoir comment il a fait, il n' y as pas de code source , seulement le binaire

Effectivement https://www.mysolarmonitor.fr/arduino-s4848s040c/
--------------------------------------------------------------
ESP32 (v117,20 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Source données serveur Enphase 7.

Répondre

Tongue 
(16-06-2026, 09:35 PM)Alain_C38 a écrit :
(16-06-2026, 09:16 PM)wolff231 a écrit : Quelqu un connait le site mysolarmonitor.fr ?

Apparemment c est un écran esp32 qui récupère les données enphase. Il Vient de publier un correctif pour se connecter a la passerelle.
Reste à savoir comment il a fait, il n' y as pas de code source , seulement le binaire

Effectivement https://www.mysolarmonitor.fr/arduino-s4848s040c/

Bonjour à tous.

J'ai tenté ma chance j'ai envoyé un mail pour lui demandé s'il pouvait nous donner une piste au moins pour nous permettre de nous dépatouiller de cette histoire.

Merci d'avoir trouvé l'info
Répondre

Bonjour à tous.

a priori le correctif : récupérer le contenu de ivp/meters/readings (sur l'API enphase, il est dit "actualisé toutes les 5 min", mais en réalité toutes les 2 ou 3s).
Dans la réponse json, on récupère l'eid 704643584 et on lit activePower.
Je n'ai pas de passerelle, mais un client (je fabrique, programme et vends des routeurs solaires) m'indique qu'avec ma modif, la lecture est ok, et mon routeur fonctionne.) J'attends son retour sur 24h, mais cette après-midi, le routeur a routé correctement.
Voilà, si cela peut aider à refaire fonctionner vos routeurs...
Répondre

Voici la réponse que José, la personne derrière mysolarmonitor m'a donné :

Bonjour,

Mon écran fonctionne désormais davantage en mode « calculé » : je dois recalculer un plus grand nombre de valeurs et récupérer des informations à partir d'autres API qui fonctionnent plus ou moins correctement. Je dois également filtrer certaines valeurs incohérentes.

J'ai envoyé un e-mail au support Enphase à ce sujet, dans lequel j'explique les problèmes que j'ai constatés. Cela pourra peut-être vous aider.

Voici le message que j'ai envoyé à Enphase.

Ils devraient corriger ce problème, car il impacte sérieusement non seulement les API locales, mais également le fonctionnement de la passerelle Envoy elle-même.

José

Bonjour,

Pourriez-vous transmettre cette information à votre équipe de développement concernant les derniers firmwares des passerelles IQ Gateway / Envoy Metered ?

Depuis les dernières mises à jour du firmware, plusieurs API locales documentées dans votre guide officiel semblent ne plus fonctionner correctement :

https://enphase.com/download/iq-gateway-...sing-token

Observations :

• L'endpoint https://{IQ_Gateway_IP}/ivp/pdm/energy retourne certaines valeurs qui restent systématiquement à 0 alors que les données sont bien présentes sur l'installation.

• L'endpoint https://{IQ_Gateway_IP}/ivp/meters/reports/consumption (mentionné page 30 de la documentation) provoque le redémarrage complet de la passerelle. Après l'appel à cette API, la passerelle se met à clignoter en rouge pendant son redémarrage.

Ce comportement a été observé sur plusieurs passerelles équipées des derniers firmwares, notamment les versions D8.3.5422 et D8.3.5528.

Pouvez-vous confirmer s'il s'agit d'un problème connu ou d'une modification volontaire du fonctionnement des API locales ?

Merci par avance pour votre retour.

Cordialement,

José."

En espérant que ça pourra aider en tout cas merci à lui.
Répondre

(10-06-2026, 01:44 PM)Loic a écrit : Visiblement le fonctionnement d'Enphase a dû être modifié et la récupération des infos de conso de la maison ne remontent plus dans le routeur solaire.

Bonjour,
Même constat chez moi. 
Home assistant récupère bien les données Emphase tant qu'aucun routeur n'est en fonctionnement, mais dés que je mets un routeur sous tension:
- ce dernier reçoit bien le token, mais pas les données
- home assistant n'a plus accès aux données, il affiche "données indisponibles"
- l'appli Enlighten n'arrive plus à se connecter à la passerelle Envoy.
- Les voyants passent rouge sur la passerelle.

Donc le routeur doit faire une requête que la passerelle a du mal à digérer et qui la met en vrac

J'ai mis 2 jours à me rendre compte que que le problème était causé par mon routeur/afficheur
Après déconnexion du routeur, la communication est rétablie avec le cloud Emphase, mais j'ai un trou de 2 jours dans mes courbes où même Emphase n'a pas réussi à récupérer les données.
Normalement en cas de perte de réseau internet, la passerelle enregistre les mesures et les envoie au retour du réseau. Là c'est comme si elle avait arrêté de faire les mesures pendant toute la durée de la panne.

Heureusement, mon routeur principal qui gère le chauffe-eau est autonome avec une mesure UI. Il peut donc fonctionner sans les données Emphase, et les onduleurs ont continué de produire, même avec la passerelle en vrac
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
algorytmix, 8 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.