04-08-2024, 09:23 PM
Bonjour,
Lors de la mise en place du routeur, on m'a fait remarquer dans un autre post que le triac avait besoin d'une charge pour pouvoir fonctionner.
J'ai donc fait le test, comme pas mal de monde je pense, avec une ampoule.
Bref, ça fonctionne !
Je me pose cependant une question avant de passer au raccordement définitif.
Dans mon cas, je vais brancher la sortie du triac sous le contacteur (bornes 2 et 4) dans ce schéma :
.
Ainsi, j'injecterai l'excédent de production via le triac dans le chauffe-eau.
Actuellement, le contacteur se déclenche avec les heures creuses via un Deltador GP500, donc cela ne devrait pas changer le fonctionnement.
Cependant, comme le triac a besoin d'une charge, je me demande ce qu'il se passera lorsque le chauffe-eau atteindra sa température de consigne et coupera la résistance. Dans ce cas, le triac n'aura plus de charge.
Quels sont alors les scénarios possibles ?
Lors de la mise en place du routeur, on m'a fait remarquer dans un autre post que le triac avait besoin d'une charge pour pouvoir fonctionner.
J'ai donc fait le test, comme pas mal de monde je pense, avec une ampoule.
Bref, ça fonctionne !
Je me pose cependant une question avant de passer au raccordement définitif.
Dans mon cas, je vais brancher la sortie du triac sous le contacteur (bornes 2 et 4) dans ce schéma :
.
Ainsi, j'injecterai l'excédent de production via le triac dans le chauffe-eau.
Actuellement, le contacteur se déclenche avec les heures creuses via un Deltador GP500, donc cela ne devrait pas changer le fonctionnement.
Cependant, comme le triac a besoin d'une charge, je me demande ce qu'il se passera lorsque le chauffe-eau atteindra sa température de consigne et coupera la résistance. Dans ce cas, le triac n'aura plus de charge.
Quels sont alors les scénarios possibles ?