Je vous partage ma configuration pour savoir si tout est bien réglé étant débutant en routage.
Mon montage :
Esp32
tic linky mode standard avec cacsi
Triac et robotdyn
Chauffe eau a thermostat mécanique basique
Je trouve que j' ai pas mal de pics je sais pas si c est normal ?
J ai estimateur cacsi de cocher
Découpe sinus pw a 0 j' ai pas touché au pid
(23-08-2026, 02:54 PM)Sgb31 a écrit : Salut,
peut tu partager ta page action avec le réglage de réactivité(planning de base) qu'on voit pas dans ton scan ?
Je n' ai pas de réglage de réactivité comme je suis en estimation cacsi?
23-08-2026, 03:14 PM (Modification du message : 23-08-2026, 03:17 PM par bernard62.)
Salut,
Chez moi Linky comme mesure
j'ai mis pw=30, essaye plutôt pw 10 ou +, et pour le réglage du PID coef P=14 coef integral=7 coef derive=1
il faut cocher la case PID on
Chez moi Linky comme mesure
j'ai mis pw=30, essaye plutôt pw 10 ou +, et pour le réglage du PID coef P=14 coef integral=7 coef derive=1
il faut cocher la case PID on
Ok j' ai mis comme toi je verrai si c est mieux
Tu as des pics aussi ou ta courbe est plus lisse ?
ici j'ai plusieurs routeur UXL, UXL2 et un ShellyEM
c'est avec le UXL2 que j'ai la meilleur régule.
j'ai mis un radiateur 1500w sur celui du Linky, avec ce réglage j'arrive à avoir une belle courbe, sauf bien sur passage de nuage ou grosse variation conso.
j'espère que tu route mieux maintenant?
(23-08-2026, 03:47 PM)bernard62 a écrit : ici j'ai plusieurs routeur UXL, UXL2 et un ShellyEM
c'est avec le UXL2 que j'ai la meilleur régule.
j'ai mis un radiateur 1500w sur celui du Linky, avec ce réglage j'arrive à avoir une belle courbe, sauf bien sur passage de nuage ou grosse variation conso.
j'espère que tu route mieux maintenant?
Je verrai demain car mon chauffe eau est déjà chaud
En tout cas merci pour ton aide
Salut,
je ne suis pas dans la même config que toi mais effectivement, je trouve que tu as pas mal de pics ...
quel est ton réglage actuel PID ou réactivité ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + afficheur ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
bonjour,
ton cumulus fait combien de puissance? et tes panneau délivre combien?
les pics négatif sont normal , ils sont bref
coche pas de réactivité, et remonte pw=30 pour voir