Routeur Solaire pour Pilotage ChauffeEau en triphase
#1
Bonjour

Bravo pour le travail réalisé sur ce forum concernant la conception de ce routeur solaire!
Je viens d'installer depuis 1 mois un système d'autoconsommation photovoltaique qui est entièrement satisfaisant, mais pour optimiser mon rendement, je veux ajouter le chauffe eau. 
Par contre, sauf erreur de ma part, je constate ur ce forum, que seul le routeur solaire est développé que piloter une chauffe eau Monophasé
Est-ce qu'un développement a été fait pour piloter un chauffe eau en Triphasé ? je dispose d'un DE DIETRICH ES-VS300P5 , de 3kW avec résistance stéatite en triphase.
Dans l'attente de votre retour et de vos idées pour adapter ce système à mon chauffe eau Triphasé

Merci pour votre Aide

Fabrice
Répondre
#2
les explications pour le triphasé sont a cette adresse :

https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant


Répondre
#3
Bonjour,
Si vous mettez 3 SSR sur un gpio, cela ne fonctionnera probablement pas car un gpio n'a pas assez de puissance pou piloter 3 SSR.
Si le neutre est branché, on peut utiliser 2 gpios (2+1 SSR). Sinon, il faut ajouter un étage d'amplification pour piloter 3 SSR.
En triphasé sans neutre, cela fonctionne avec 2 SSR 400V (on branche la 3° phase en permanence).
Cordialement
Répondre
#4
Bonjour,

sinon il existe aussi des SSR conçu pour le triphasé comme celui-ci chez Amazon : https://urlr.me/jMxJr ou celui-ci chez Ali express : https://urlr.me/WHjSb

Cordialement
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre
#5
Bonjour les gars
Merci pour vos retours
Mais si je veux piloter et adapter ma puissance  seulement sur le surplus de production est ce que cela fonctionnerait avec un triac à la place du SSR?
Si oui avez vous une réf et idée de branchement ?
Merci
Répondre
#6
avec UN triac, non
pourquoi se compliquer la vie.
Un SSR tri le permet sans problème !
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE.  1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 13kWh de jour actuellement. 
Répondre
#7
Pas possible avec un triac (ou très compliqué car il faut une grosse modification du code).
La référence ZC n'est pas la même si on est en 3 phases ou en 2 phases (décalage de pi/6).
Avec un chauffe-eau triphasé sans neutre, le SSR est obligatoire.