Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Forçage SSR
#1
Bonjour tout le monde, j'ai un problème avec la fonction forçage du SSR.
Je souhaite forcer à ON mon SSR pendant un créneau la nuit tant que la température est inférieure à un certain seuil.
Ensuite, la journée, je régule en fonction de la puissance, il est donc configuré en multi sinus.
lorsque l'entrée "force à ON" a été activée, la perte de l'entrée ne suffit pas à enlever le forçage, il faut valider "force à OFF" pour déforcer le SSR.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
- La température est inférieure au seuil pendant le créneau horaire et l'entrée "force à ON" passe à 1, quand la température mini est atteinte l'entrée "force à ON" passe à 0 et l'entrée "force à OFF" (complément de "force à ON") passe à 1 et déforce le SSR, le fonctionnement est correct.
- La température est supérieure au seuil et l'entrée "force à ON" reste à 0, du coup son complément branché sur "force à OFF" est à 1 et le SSR est forcé à OFF et ne régule pas, même si les conditions pour valider la régulation sont vraies.

En automatisme il existe trois fonctions forçage : Force à 1, force à 0 et dé forçage.
Je ne sais pas s'il est possible d'ajouter une entrée "dé forçage" au bloc SSR ou faire en sorte que la perte de l'entrée annule le forçage, comme le fait l'ordre MQTT "tOnOFF" : 0

Un grand bravo pour cette version qui présente une avancée significative au routeur qui était déjà performant !

 0
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
Répondre

#2
Mettez une copie de la page du logigramme que vous avez fait pour tester de mon côté
André
Répondre

#3
(19-11-2026, 09:57 AM)F1ATB a écrit : Mettez une copie de la page du logigramme que vous avez fait pour tester de mon côté
André

Voilà mon logigramme.
Le SSR J/N alimente la partie électronique de mon chauffe-eau (pour la protection anti corrosion), il est piloté de 06:30 à 18:30 ou la nuit tant que la température est trop basse.
Le SSR CE vs Batterie est l'image du fonctionnement de mon chauffe-eau, il est actif en cas de forçage ou de régulation et me sert à interdire la charge de ma batterie tant que l'eau n'est pas chaude (gestion via Node Red dans mon équipement Victron)
Le SSR Résistance 1 pilote la puissance du chauffe-eau et permet d'avoir une température minimum le matin et réguler en fonction de la production solaire, la bascule sert d'hystérésis.
A priori, les SSR J/N (jour/nuit) et Priorité CE vs Batterie fonctionnent correctement configurés en "ON/OFF"
Seul le SSR Résistance 1 me pose problème.
Merci pour votre aide.


Pièces jointes Miniature(s)
   
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
Répondre

#4
Bonjour,
Sur le force off de Resistance 1, rajouter un ET qui prend en entrée le NOT actuel ainsi qu'un nouveau NOT qui prend regulation en entrée.
Est ce que cela ne ferait pas l'affaire ?
Répondre

#5
Force Off étant prioritaire sur force on puis force on étant prioritaire sur régulation, la régulation ne fonctionnera jamais.
Répondre

#6
Je suis le seul à avoir un forçage si besoin la nuit et une régulation la journée en fonction de la production ?
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
Répondre

#7
(Hier, 02:58 PM)Bendu13 a écrit : Je suis le seul à avoir un forçage si besoin la nuit et une régulation la journée en fonction de la production ?

C'est possible à faire, mais dans votre logigramme vous avez une porte Non entre l'entrée Force On et Force Of. Ainsi il y a toujours l'un des 2 qui est à 1. Comme ils sont prioritaires par rapport à la régulation, cela ne fonctionnera jamais.

Pour pouvoir réguler, il faut que Force Off et Force On soit à 0 et Régulation à 1.

André
Répondre

#8
Bonjour,

Je ne sais pas si mon problème rejoint exactement celui de Bendu13 mais j'ai également un problème de forçage la nuit. 

J'ai fait le logigramme joint pour forcer le chauffe eau la nuit entre 0:00 et 05:55 jusqu'à 54°C. 

Le chauffe eau se déclenche bien mais ne s'arrête pas à 54°C et poursuit jusqu'à la limite forçage off de 58°C.

Est ce que ca ne devrait pas fonctionner comme cela ? le Force On passant à 0 lorsque la température est atteinte ne devrait il pas suffire sans créer une condition supplémentaire de Force Off ?


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre

#9
Bonjour,
Je pense qu'il y a effectivement un problème avec le force ON, quand il est à 1 RetardF[i] est positionné à 0, voir le if à la ligne 125 de OverProd.cpp :
Code :
if (valeurEntreeB)
    RetardF[i] = 0.f;


En revanche quand il repasse à 0 rien ne restaure RetardF[i] à 100. Il faudrait le restaurer à 100 si la regulation n'est pas active :
Code :
if (valeurEntreeB)
    RetardF[i] = 0.f;
else if (!(BlocsActions[i].EntreeCable[2] && SortieBin[BlocsActions[i].BlocSenEntree[2]]))
    RetardF[i] = 100.f;
Répondre

#10
Je ne suis malheureusement pas assez compétent pour comprendre ces lignes de code. 
Ce que j'observe c'est que si la condition du Force ON passe de 1 à 0, la sortie du SSR reste à 100%.
Il faut alors passer Force OFF à 1 pour que la sortie passe à 0%.
Mais si Force OFF est à 1, la régulation du SSR ne fonctionne pas.
Il faudrait que la sortie du SSR ne soit à 100% QUE lorsque Force ON est à 1.
Est-ce que le code ci-dessus va apporter cette modification ?
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
fazer31, 1 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.