Messages : 658
Sujets : 22
Inscription : May 2024
Réputation :
70
Bonjour
J'ai investigué votre idée des 1000 caractères. Si on augmente cette valeur, cela ne s'arrange pas. En fai,t on a des problèmes à partir de 650 caractères environ envoyés. Je n'ai pas trouvé l'explication pour l'instant.
- UxI plus triac plus 3 relais cela passe
- UxIx2 plus triac plus 3 relais ça passe pas (680 caractères environ)
André
Messages : 84
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Réputation :
6
Bonjour,
Est ce que cela ne serait pas lié à la taille du buffer défini à 700 :
clientMQTT.setBufferSize(700);
A la ligne 131 de MQTT.ino en version 11.20.
Messages : 658
Sujets : 22
Inscription : May 2024
Réputation :
70
Bingo Mike
Vous avez trouvé
A la ligne 131 en passant de 700 à 2000 cela passe.
UxIx2 + Triac et 5 relais occupent 930 caractères
Merci
Ce sera corrigé dans les prochaines versions.
André
Messages : 81
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Réputation :
3
09-09-2024, 05:14 PM
(Modification du message : 09-09-2024, 05:29 PM par lucky.)
bonjour,
la je n ai qu un seul routeur en capteur Uxlx2
donc avec MQTT explo pas de souci les données remonte bien
et la la config des actions
donc si je mets
avec un gpio de dispo et que j enregistre plus de transmission MQTT
pour que ca revienne il me faut enlever le gpio "ne rien mettre" et desactiver et enregistrer , la c est ok je retrouve mon MQTT
si je mets aucun gpio sans mettre en off l action passe en off en enregistrant "normal"
par contre la liste est longue
CDLT
}
en meme temps
merci andre
re
parfait modif faite et fonctionne tres tres bien
merci encore
reste plus qu a modif pour plus grand que est sera au top pour moi
chapeau pour le travail .....
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -100
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
200W max d injection sur reseau
Suivi sur Domoticz
Messages : 11
Sujets : 1
Inscription : Aug 2024
Réputation :
0
Bonjour, de retour de vacances de vois que le sujet a été résolu, bravo à tous et un grand merci, car au départ ce n'était pas gagné. Comprendre pourquoi j'avais ce PB m'a rendu fou..
Messages : 11
Sujets : 1
Inscription : Aug 2024
Réputation :
0
Bonjour à tous, malgré les dernières mises à jour, je rencontre toujours le même type de problème
Je m'explique (je suis en version 11.20 et j'utilise Jeedom):
si je choisis une seule sortie (gpio16) en multi sinus tout fonctionne parfaitement
dès que j'ajoute une deuxième sortie (gpio17) en multi sinus les informations mqtt ne remontent plus
Par ailleurs, je voudrais savoir si il est possible de disposer de la puissance consommée mesurée par la seconde sonde et qui ne remonte pas en MQTT
Merci d'avance
Messages : 11
Sujets : 1
Inscription : Aug 2024
Réputation :
0
Bonjour à tous, malgré les dernières mises à jour, je rencontre toujours le même type de problème
Je m'explique (je suis en version 11.20 et j'utilise Jeedom):
si je choisis une seule sortie (gpio16) en multi sinus tout fonctionne parfaitement
dès que j'ajoute une deuxième sortie (gpio17) en multi sinus les informations mqtt ne remontent plus
Par ailleurs, je voudrais savoir si il est possible de disposer de la puissance consommée mesurée par la seconde sonde et qui ne remonte pas en MQTT
Merci d'avance
Messages : 81
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Réputation :
3
03-10-2024, 07:47 PM
(Modification du message : 03-10-2024, 07:51 PM par lucky.)
(03-10-2024, 06:35 PM)s.potoczny@yahoo.fr a écrit : Bonjour à tous, malgré les dernières mises à jour, je rencontre toujours le même type de problème
Je m'explique (je suis en version 11.20 et j'utilise Jeedom):
si je choisis une seule sortie (gpio16) en multi sinus tout fonctionne parfaitement
dès que j'ajoute une deuxième sortie (gpio17) en multi sinus les informations mqtt ne remontent plus
Par ailleurs, je voudrais savoir si il est possible de disposer de la puissance consommée mesurée par la seconde sonde et qui ne remonte pas en MQTT
Merci d'avance
il faut modif ligne 131 de MQTT.ino
clientMQTT.setBufferSize(2000)
mettre 2000 a la place de 700
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -100
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
200W max d injection sur reseau
Suivi sur Domoticz
Messages : 94
Sujets : 8
Inscription : Jun 2024
Réputation :
4
Merci pour le correctif porté dans la v12
Enphase -> Node-RED -> Source MQTT
3x IQ7+/3x 375WhC + 4x IQ8MC/4x 400WhC
1x Routeur 12.06_Custom -> CES 2,5kW
Domotique gérée sous Jeedom 4.4.19 (DIY VMM Synology)
Messages : 23
Sujets : 4
Inscription : Jun 2024
Réputation :
0
17-10-2024, 02:17 AM
Bonjour à tous, depuis la version 12, y a t'il d'autres actions possibles via MQTT vers le routeurs en plus du forçage ({"tOnOff":30} (force à On durant 30 minutes) SVP ?
Merci André pour cette nouvelle version
3 ESP32 :
1 ESP UxI en mode mesure au disjoncteur de la maison,
1 ESP Externe avec Triac pour le CE,
1 Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette
Domotique Jeedom et MQTT
1 Shelly 3EM en mode mesure (Test)
Ajout Hyper2000 + AB2000 de Zendure