#11
Perso j'ai du Mitsubishi, il y a aussi Panasonic qui pas mal
PV: 3Kw dont 1 tracker avec 800wc(code de fonctionnement perso) en auto conso
5 M² solaire thermique 
Gestion domotique totale de la maison : Jeedom (depuis la naissance de jeedom)
2 routeurs F1ATB
Afficheur distant perso (enphase, afficheur perso F1ATB et compagnon pjeantaud)
Répondre

#12
J'ai Daikin en PAC air/eau avec un module lan BRP069A62: je la pilote localement avec un module java qui s'interface en mqtt.

J'ai également des clims panasonic: je les pilote avec des esp32-c3 réalisés en suivant ce projet: https://github.com/DomiStyle/esphome-panasonic-ac
La programmation s'effectue avec esphome (pas besoin de HA, ça tourne en docker) mais ensuite plus besoin de esphome, on les pilote via mqtt ou par l'interface web il me semble (j'utilise mqtt).
PV: 1 OC SMA 4kW (12 panneaux 420W) + 3 MO Hoymiles 1kW (6 panneaux 500W)
1 routeur YaSolR sur CE 3kW | 3 routeurs F1ATB pour radiateurs | 1 routeur F1ATB pour spa Bestway
Mesure par MycilaJSYApp - domotique Jeedom
Répondre

#13
Sinon j ai aussi trouvé des projets ESP pour se connecter directement sur les ports séries des Daikin ( Faikout) ou Panasonic et qui reçoivent des get/ post http ce qui les rends directement compatible avec les routeurs F1ATB
Juste un adaptateur TTL entre Ac et ESP 5vdc /3.3vdc
J ai flashé un esp avec et l interface semble fonctionnel , resterait a confirmer que ça va jusqu au bout de la chaîne….
Répondre

#14
Merci à tout le monde pour vos avis, pistes et liens fournis.
Cela m a permis de lancer des recherches assez précises et poussées.
Je vais donc regarder de plus près le modèle Daikin Perfera pour les raisons suivantes
- prix plutôt bien placé avec les promos du moment
- réseaux de distributeurs réparateurs très répandus
- performances électriques thermodynamique dans le haut du tableau même si tous les constructeurs se tiennent dans une fourchette assez serrée
- la connectivité.
- branchement simple d un esp sur le port série accessible
- Le protocole S21 est très bien documenté et m a déjà permis de faire un sketch « routeur F1ATB Daikin » avec un degré de confiance élevé sur son fonctionnement pour piloter l AC en fonction de mon surplus Solaire en complément du ballon CE tout en n consommant moins d électricité qu un convecteur pour chauffer. Actuellement j ai un routeur sur un convecteur de 2kw avec le climatiseur de sera l équivalent thermique 8kw environ
Et pour l été quand mon eau est chaude que ma filtration de piscine ça permettra de refroidir la maison
Donc la durée du retour sur investissement est un critère moins important que le critère confort.
Pour le VE j ai le privilège de la voiture de fonction avec rechargement gratuit ( hormis un peu d impôt en avantage en nature
Répondre

#15
Parfait Lolo,
tiens nous au courant de ton pilotage à venir de clim, tu as toujours de bonnes idées à prendre ;-) !
Je suis sur que tu vas nous faire un truc bien sympa ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + afficheur ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#16
(21-11-2026, 11:53 AM)Lolo69 a écrit : Merci à tout le monde pour vos avis, pistes et liens fournis.
Cela m a permis de lancer des recherches assez précises et poussées.
Je vais donc regarder de plus près le modèle Daikin Perfera pour les raisons suivantes
- prix plutôt bien placé avec les promos du moment
- réseaux de distributeurs réparateurs très répandus
- performances électriques thermodynamique dans le haut du tableau même si tous les constructeurs se tiennent dans une fourchette assez serrée
- la connectivité.
  - branchement simple d un esp sur le port série accessible
  - Le protocole S21 est très bien documenté et m a déjà permis de faire un sketch « routeur F1ATB Daikin » avec un degré de confiance élevé sur son fonctionnement pour piloter l AC en fonction de mon surplus Solaire en complément du ballon CE  tout en n consommant moins d électricité qu un convecteur pour chauffer. Actuellement j ai un routeur sur un convecteur de 2kw avec le climatiseur de sera l équivalent thermique 8kw environ
Et pour l été quand mon eau est chaude que ma filtration de piscine ça permettra de refroidir la maison
Donc la durée du retour sur investissement est un critère moins important que le critère confort.
Pour le VE j ai le privilège de la voiture de fonction avec rechargement gratuit ( hormis un peu d impôt en avantage en nature

Hello,
Oui d'utiliser le S21 sera parfait et tu devrais avoir la place de mettre l'esp dans l'UI c'est comme sur Mitshu avec le CN105 
bonne intégration Smile
PV: 3Kw dont 1 tracker avec 800wc(code de fonctionnement perso) en auto conso
5 M² solaire thermique 
Gestion domotique totale de la maison : Jeedom (depuis la naissance de jeedom)
2 routeurs F1ATB
Afficheur distant perso (enphase, afficheur perso F1ATB et compagnon pjeantaud)
Répondre

#17
L interface est prête , les trames qui partent sur l’interface série sont conformes au protocole S21.
Y a plus qu'à
   
À gauche ma mesure de puissance en provenance de mon heliometre en UDP. Au milieu la consigne de surplus et à droite la consigne de température envoyée au Daikin au protocole S21
En mode chauffe  plus j ai de surplus plus la consigne de température monte. Le Daikin devrait donc monter la fréquence du compresseur pour compenser le surplus. 
Les changements se feront toutes les 10 min seulement pour éviter les variations de régimes trop fréquentes du climatiseur.
Les différents mode de marche du climatiseur seront aussi pilotés depuis cette interface qui s agrémentera de quelques boutons
Avec un retour de tous les états en provenance de la Clim.
Répondre

#18
(23-11-2026, 08:17 PM)Lolo69 a écrit : L interface est prête , les trames qui partent sur l’interface série sont conformes au protocole S21.
Y a plus qu'à

À gauche ma mesure de puissance en provenance de mon heliometre en UDP. Au milieu la consigne de surplus et à droite la consigne de température envoyée au Daikin au protocole S21
En mode chauffe  plus j ai de surplus plus la consigne de température monte. Le Daikin devrait donc monter la fréquence du compresseur pour compenser le surplus. 
Les changements se feront toutes les 10 min seulement pour éviter les variations de régimes trop fréquentes du climatiseur.
Les différents mode de marche du climatiseur seront aussi pilotés depuis cette interface qui s agrémentera de quelques boutons
Avec un retour de tous les états en provenance de la Clim.

Hello, 
Faut espérer que tu n'ai pas trop de surplus car tu vas finir à poi***l Smile
PV: 3Kw dont 1 tracker avec 800wc(code de fonctionnement perso) en auto conso
5 M² solaire thermique 
Gestion domotique totale de la maison : Jeedom (depuis la naissance de jeedom)
2 routeurs F1ATB
Afficheur distant perso (enphase, afficheur perso F1ATB et compagnon pjeantaud)
Répondre

#19
Bonjour, j'ai trouvé sur internet, peut être ca vous interesse:
https://github.com/bitcode-tech/bc7215ac
https://fr.aliexpress.com/item/100501159...MCRsMCRoMA..
6 panneaux de 420 Wc
3 micro onduleur aps DS3, passerelle ECU -c
1 routeur f1atb v. 17.16avec JSY-MK-194T et triac
1 routeur f1atb v. 17.16 sur linky en mode standard
Répondre