Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Version V11.19
#11
Citation :il faut passer en V11.19 pour un fonctionnement sûr et répétable.

Pour l'instant je reste en V9.01 car j'ai des afficheurs modifiés qui ont un problème de com avec le routeur dès que je monte en v11.19.
ces afficheurs récupèrent l'info tempo avec un token chez RTE et sont esthétiquement modifiés suivant mes besoins Smile

[Image: 17255638172050253870.jpg]

Donc j ai tout simplement décoché "Affichage couleur Tempo EDF" dans la page paramètres du routeur puisque cela ne m'est pas utile et cela marche très bien.
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant


Répondre
#12
Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans l'aventure,
mon routeur uxixu2 fonctionne très bien cependant en version 11.19, je perd la connexion.
Au bout d'un certain temps, la console de gestion (ici 198.168.1.193), ne répond plus.
"Ce site est inaccessible...... ERR_CONNEXION_ABORTED"
Mise à part un reboot, plus moyen de communiquer avec.
Ca n'arrive qu'à moi ?
12 panneaux mk-sun 520kwc - 6 onduleurs ds3-h - Ecu-c
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Répondre
#13
Bonjour Piemdp,

Reprends le fil ici:
Espressif V3.1.0-RC1

Pour certains d'entre nous ça a fonctionné.
A+
Répondre
#14
Merci !
Je viens de compiler le logiciel.
En revanche, c'est drôle, mais je pensais perdre tous mes paramètres mais tout était identique au reboot.
Bon wait ans see.

Et sinon pour la température ? Vous avez mis quelle limite pour actionner le ventilo ?
12 panneaux mk-sun 520kwc - 6 onduleurs ds3-h - Ecu-c
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Répondre
#15
(05-09-2024, 09:19 PM)f4ame a écrit :
Citation :il faut passer en V11.19 pour un fonctionnement sûr et répétable.

Pour l'instant je reste en V9.01 car j'ai des afficheurs modifiés qui ont un problème de com avec le routeur dès que je monte en v11.19.
ces afficheurs récupèrent l'info tempo avec un token chez RTE et sont esthétiquement modifiés suivant mes besoins Smile

[Image: 17255638172050253870.jpg]

Donc j ai tout simplement décoché "Affichage couleur Tempo EDF" dans la page paramètres du routeur puisque cela ne m'est pas utile et cela marche très bien.

il y a eu pas mal de modification depuis la 9.01, et les structures de données et contenu des messages échangés ont évolué. il faut mettre à jour vos afficheurs de ces modifications.
Et lors du passage à V11.19, c'est un reset complet de l'EEPROM. Donc perte d'historique.
Mais cela permet de "rester dans le train".
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE.  1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 13kWh de jour actuellement. 
Répondre
#16
(06-09-2024, 01:43 PM)PhDV61 a écrit : il y a eu pas mal de modification depuis la 9.01, et les structures de données et contenu des messages échangés ont évolué. il faut mettre à jour vos afficheurs de ces modifications.
Et lors du passage à V11.19, c'est un reset complet de l'EEPROM. Donc perte d'historique.
Mais cela permet de "rester dans le train".


Oui je sais je dois me pencher dessus avec Titi21 mais pour l'instant nous n'avons pas le temps Smile
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant


Répondre
#17
Bonjour, depuis la mise à jour en version 1,19, l'affichage des pages du routeur devient aléatoire, parfois cela s'affiche, parfois rien malgré un rafraîchissement.
Ce problème se répète à chaque fois que je consulte le routeur.
Je suis donc repassé en 1,17 qui fonctionne parfaitement.
Des idées du problème ?
Merci beaucoup pour votre aide
Cordialement
Répondre
#18
La différence entre la V11.18 et V11.19 est l'utilisation depuis hier de la bibliothèque V3.0.4 de l'ESP32. La V11.18 était compilée avec la version V3.0.3 de l'ESP32.Hier, j'avais ce souci de chargement sur 1 un de mes 4 routeurs en V11.19. Il a un signal WIFI faible à -70dBm. Mais aujourd'hui tout va bien. Impossible de recréer cette difficulté. Pas plus d'explication pour l'instant. André/F1ATB
Répondre
#19
il m'arrive aussi de devoir m'y prendre à deux fois via OTA sur les trois clients éloignés de ma box (étage et cave), même s'ils ont des antennes externes.
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE.  1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 13kWh de jour actuellement. 
Répondre
#20
Je rencontre exactement le même problème depuis cette version 11.19 malgré une réception à -48dB, mon ESP32 étant à côté de la box quasiment. Je suis obligé de rafraichir plusieurs fois les pages pour qu'elles se chargent correctement.
Après investigations cela fonctionne parfaitement avec Firefox par exemple et il semble que le problème soit rencontré uniquement avec les navigateurs qui utilisent le moteur chromium (chrome, ecosia...). Cela fonctionne aussi très bien avec le navigateur Edge !
Routeur v11.19, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Plug'n Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 61°
Répondre