Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RAZ sur V12
#11
(13-10-2024, 07:56 PM)Nanoux_14 a écrit :
(13-10-2024, 07:25 PM)F1ATB a écrit : Le bouton RAZ permet de mettre à 0 les historiques. C'est à dire mettre à 0 les courbes en fonction de l'heure. Vous avez par contre L'énergie active du jour, l'énergie active totale qui reviennent parce que celles-ci sont  sont stockées dans la sonde UX 2 que vous avez, c'est elle qui fournit ces valeurs et on ne peut pas la remettre à 0 comme ça.

André

Merci pour vos explication.

Je n'avais pas compris que cela ne concerné que les  courbes.

De mon coté je recherchais une RAS des datas, mon routeur n'ai pas encore installé d'une manière propre car je le débranche régulièrement pour l'améliorer
 (reprise du cablage, montage propre, ...)

Pour cette raison je voudrai pouvoir le remettre les datas à zéro lorsque tous sera nickel.

Avez vous une solution à mon problème
Bonjour André,

Penser vous intégrer dans une prochaine édition ou version une RAZ des Datas.
Routeur: Routeurs F1ATB,  1 UxIx2, 1 SSR, 1 Chauffe Eau 200l
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Répondre
#12
Il faut faire le RAZ sur le module UxIx2 lui-même. Le routeur peut rien faire.

André
Répondre
#13
(14-10-2024, 06:02 PM)F1ATB a écrit : Il faut faire le RAZ sur le module UxIx2 lui-même. Le routeur peut rien faire.

André
je ne vois pas de bouton de reset sur la carte uxlx2
Si c est par soft avez vous déjà un tuto sur le sujet ou un lien vers des explications.
Routeur: Routeurs F1ATB,  1 UxIx2, 1 SSR, 1 Chauffe Eau 200l
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Répondre
#14
C'est par soft. J'ai pas de lien sous la main.
André
Répondre
#15
(15-10-2024, 04:50 AM)F1ATB a écrit : C'est par soft. J'ai pas de lien sous la main.
André
Bonjour avec l'aide des fichiers de votre page:

 https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/

Et de l'outil de configuration trouvé sur le net (voir en pièce joint) 
.zip   JSY-MK-194T.zip (Taille : 11.14 Ko / Téléchargements : 4)

Je vais regarder si je trouve le moyen de réinitialiser mes datas.

Il faut déjà que je trouve un câble usb et que je le branche dans le bon sens
Routeur: Routeurs F1ATB,  1 UxIx2, 1 SSR, 1 Chauffe Eau 200l
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Répondre
#16
(14-10-2024, 06:02 PM)F1ATB a écrit : Il faut faire le RAZ sur le module UxIx2 lui-même. Le routeur peut rien faire.

André

Bonjour je reviens sur le sujet

Energie Active Totale et Energie Active du jour sont stockés dans UxIx2 ou dans Eprom.

Vous dite que les infos sont stockés dans l'Eprom pendant 1 an vous parlez de ces infos

Il n'est pas possible de reseter l'eprom pout reparti avec les infos  à zéro.

Bonne journée
Routeur: Routeurs F1ATB,  1 UxIx2, 1 SSR, 1 Chauffe Eau 200l
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Répondre
#17
Le JSY impose ces valeurs à l'ESP32. Lequel tous les jours à minuit calcul la différence d'un jour à l'autre afin d'avoir la conso quotidienne et la stocker. Pour un RAZ, il faut un RAZ sur le JSY et l'ESP32.
Cdlt
Répondre
#18
(20-10-2024, 10:21 AM)F1ATB a écrit : Le JSY impose ces valeurs à l'ESP32. Lequel tous les jours à minuit calcul la différence d'un jour à l'autre afin d'avoir la conso quotidienne et la stocker. Pour un RAZ, il faut un RAZ sur le JSY et l'ESP32.
Cdlt

Bonjour André,

Pour remettre à zéro les compteurs d'énergie du module JSY-94-MT, je vient de vérifier avec un adaptateur USB-TTL :
il faut envoyer la commande suivante :

01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA

ça fonctionne.

Reste bien sûr à intégrer ça dans le code du bouton RAZ de la page parametres.

73's F6AAM Jean-Claude
Routeur Solaire V12.6 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W commandé par Triac + relais fil pilote mode ECO radiateurs
1 ESP32 déporté pour mesure température extérieure.
1 onduleur SMA 1050Wc - 1 onduleur SOLAX Hybride 6200Wc - 2 Batteries de 3 kWh 
 

Répondre
#19
(20-10-2024, 02:28 PM)F6AAM a écrit :
(20-10-2024, 10:21 AM)F1ATB a écrit : Le JSY impose ces valeurs à l'ESP32. Lequel tous les jours à minuit calcul la différence d'un jour à l'autre afin d'avoir la conso quotidienne et la stocker. Pour un RAZ, il faut un RAZ sur le JSY et l'ESP32.
Cdlt

Bonjour André,

Pour remettre à zéro les compteurs d'énergie du module JSY-94-MT, je vient de vérifier avec un adaptateur USB-TTL :
il faut envoyer la commande suivante :

01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA

ça fonctionne.

Reste bien sûr à intégrer ça dans le code du bouton RAZ de la page parametres.

73's F6AAM Jean-Claude
Bonjour André

Suite au message de F6AAM, pensez vous pouvoir intégrer dans une prochaine version ou édition cette RAZ.
Routeur: Routeurs F1ATB,  1 UxIx2, 1 SSR, 1 Chauffe Eau 200l
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Répondre
#20
Bonsoir André bonsoir à tous,

Suite à un appui sur le bouton RAZ de la page paramètres, je vous transmets une solution pour remettre à zéro les compteurs des modules JSY-MT-194T :

1er dans Solar_Routeur_V12_06.ino, ajouter la variable à la ligne 269 :
 byte RAZ_JSY= false;

2ème dans Server.ino à la ligne 596 insérer :
 RAZ_JSY = true;
c'est en fait juste avant la fin de la fonction void handleajaxRAZhisto()

3ème dans Source_UxIx2.ino à la ligne 13 insérer :

  if (RAZ_JSY) {
    byte msg_send[] = { 0x01, 0x10, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF3, 0xFA };
    // Envoi raz sur le JSY (Modbus RTU)
    for (i = 0; i < 13; i++) {
    MySerial.write(msg_send[i]);
    }
    RAZ_JSY = false;
  }

Ceci permet de remettre à zéro les compteurs d'energie du module JSY-MK-194T à chaque fois que vous appuyez sur RAZ.

J'ai modifié chez moi et ça fonctionne très bien.

André, si tu valides tu pourras peut-être rajouter cela dans la V13.

Cdlt F6AAM Jean-Claude[/i]
Routeur Solaire V12.6 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W commandé par Triac + relais fil pilote mode ECO radiateurs
1 ESP32 déporté pour mesure température extérieure.
1 onduleur SMA 1050Wc - 1 onduleur SOLAX Hybride 6200Wc - 2 Batteries de 3 kWh 
 