14-10-2024, 06:02 PM
Il faut faire le RAZ sur le module UxIx2 lui-même. Le routeur peut rien faire.
André
André
RAZ sur V12
|
14-10-2024, 06:02 PM
Il faut faire le RAZ sur le module UxIx2 lui-même. Le routeur peut rien faire.
André
14-10-2024, 06:28 PM
(14-10-2024, 06:02 PM)F1ATB a écrit : Il faut faire le RAZ sur le module UxIx2 lui-même. Le routeur peut rien faire.je ne vois pas de bouton de reset sur la carte uxlx2 Si c est par soft avez vous déjà un tuto sur le sujet ou un lien vers des explications.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky 1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000 Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
15-10-2024, 04:50 AM
C'est par soft. J'ai pas de lien sous la main.
André
15-10-2024, 07:46 AM
(15-10-2024, 04:50 AM)F1ATB a écrit : C'est par soft. J'ai pas de lien sous la main.Bonjour avec l'aide des fichiers de votre page: https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/ Et de l'outil de configuration trouvé sur le net (voir en pièce joint) ![]() Je vais regarder si je trouve le moyen de réinitialiser mes datas. Il faut déjà que je trouve un câble usb et que je le branche dans le bon sens
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky 1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000 Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom (14-10-2024, 06:02 PM)F1ATB a écrit : Il faut faire le RAZ sur le module UxIx2 lui-même. Le routeur peut rien faire. Bonjour je reviens sur le sujet Energie Active Totale et Energie Active du jour sont stockés dans UxIx2 ou dans Eprom. Vous dite que les infos sont stockés dans l'Eprom pendant 1 an vous parlez de ces infos Il n'est pas possible de reseter l'eprom pout reparti avec les infos à zéro. Bonne journée
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky 1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000 Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
20-10-2024, 10:21 AM
Le JSY impose ces valeurs à l'ESP32. Lequel tous les jours à minuit calcul la différence d'un jour à l'autre afin d'avoir la conso quotidienne et la stocker. Pour un RAZ, il faut un RAZ sur le JSY et l'ESP32.
Cdlt
20-10-2024, 02:28 PM
(20-10-2024, 10:21 AM)F1ATB a écrit : Le JSY impose ces valeurs à l'ESP32. Lequel tous les jours à minuit calcul la différence d'un jour à l'autre afin d'avoir la conso quotidienne et la stocker. Pour un RAZ, il faut un RAZ sur le JSY et l'ESP32. Bonjour André, Pour remettre à zéro les compteurs d'énergie du module JSY-94-MT, je vient de vérifier avec un adaptateur USB-TTL : il faut envoyer la commande suivante : 01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA ça fonctionne. Reste bien sûr à intégrer ça dans le code du bouton RAZ de la page parametres. 73's F6AAM Jean-Claude
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext) 1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh 1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
20-10-2024, 05:37 PM
(20-10-2024, 02:28 PM)F6AAM a écrit :Bonjour André(20-10-2024, 10:21 AM)F1ATB a écrit : Le JSY impose ces valeurs à l'ESP32. Lequel tous les jours à minuit calcul la différence d'un jour à l'autre afin d'avoir la conso quotidienne et la stocker. Pour un RAZ, il faut un RAZ sur le JSY et l'ESP32. Suite au message de F6AAM, pensez vous pouvoir intégrer dans une prochaine version ou édition cette RAZ.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky 1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000 Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
18-11-2024, 07:38 PM
Bonsoir André bonsoir à tous,
Suite à un appui sur le bouton RAZ de la page paramètres, je vous transmets une solution pour remettre à zéro les compteurs des modules JSY-MT-194T : 1er dans Solar_Routeur_V12_06.ino, ajouter la variable à la ligne 269 : byte RAZ_JSY= false; 2ème dans Server.ino à la ligne 596 insérer : RAZ_JSY = true; c'est en fait juste avant la fin de la fonction void handleajaxRAZhisto() 3ème dans Source_UxIx2.ino à la ligne 13 insérer : if (RAZ_JSY) { byte msg_send[] = { 0x01, 0x10, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF3, 0xFA }; // Envoi raz sur le JSY (Modbus RTU) for (i = 0; i < 13; i++) { MySerial.write(msg_send[i]); } RAZ_JSY = false; } Ceci permet de remettre à zéro les compteurs d'energie du module JSY-MK-194T à chaque fois que vous appuyez sur RAZ. J'ai modifié chez moi et ça fonctionne très bien. André, si tu valides tu pourras peut-être rajouter cela dans la V13. Cdlt F6AAM Jean-Claude[/i]
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext) 1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc, 4 Batteries de 3 kWh 1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid. |