(21-11-2024, 02:41 PM)Lolo69 a écrit : Je n’ y crois pas trop.
En industriel sur les cables de mesure on ne raccorde le blindage qu’en un seul point du cable. Si tu mets les 2 extrémités à la terre elles se retrouvent au même potentiel et donc les courants résiduels induits ne sont pas évacuer.
Dans ton cas j ai du mal à croire a un problème d harmoniques… est ce qu’au niveau de tes connexions elles sont biens propres et isolées les unes des autres ? Pas de décapant de soudure qui conduiraient quelques electrons entre les pistes ?
Le blindage est bien raccordé que d'un coté.
Et le phénomène se produirait que quand le triac est en service
auto-installation de 8 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw
25-11-2024, 11:27 AM (Modification du message : 25-11-2024, 11:28 AM par Fabrice49.)
Quelques idées en vrac:
- C'est bien le même optocoupleur ? Il est bien physiquement près de l'ESP32 et non pas du compteur ?
- Vous avez essayé sans relié le blindage du tout ?
- Vous pouvez essayer de rajouter une résistance de 1k comme représentée sur l'image ci-jointe (charge qui va consommer les courants induits)
- Vous pouvez essayer de jouer avec la valeur des résistance en amont & aval de l'optocoupleur.
Avez-vous la possibilité de compiler un programme et de l'injecter dans l'ESP ? L'idée ce serait de regarder les trames Linky vues par l'ESP avec TRIAC ON & OFF ?
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v11.20 - Sonde UxIx2, Routeur v11.20 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
25-11-2024, 12:21 PM (Modification du message : 25-11-2024, 01:44 PM par PP6658.)
(25-11-2024, 11:27 AM)Fabrice49 a écrit : Quelques idées en vrac:
- C'est bien le même optocoupleur ? Il est bien physiquement près de l'ESP32 et non pas du compteur ?- Vous avez essayé sans relié le blindage du tout ?
- Vous pouvez essayer de rajouter une résistance de 1k comme représentée sur l'image ci-jointe (charge qui va consommer les courants induits)
- Vous pouvez essayer de jouer avec la valeur des résistance en amont & aval de l'optocoupleur.
Avez-vous la possibilité de compiler un programme et de l'injecter dans l'ESP ? L'idée ce serait de regarder les trames Linky vues par l'ESP avec TRIAC ON & OFF ?
C'est bien le même optocoupleur qui est vers l'ESP32 et j'ai fait les test avec et sans raccorder le blindage.
Je vais faire un test en rajoutant une résistance de 1k.
Après je ne suis pas assez compétent pour les autres pistes.
Question : est qu'il faut relier les gnd a la terre generale ou pas et si oui est ce que cela peut avoir une incidence??
auto-installation de 8 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw
(25-11-2024, 12:21 PM)PP6658 a écrit : Question : est qu'il faut relier les gnd a la terre generale ou pas et si oui est ce que cela peut avoir une incidence??
Houlà, surtout pas ! Ca risque de créer beaucoup de problèmes, voire même de griller quelquechose...
Sautez-vous compiler et injecter un programme ESP32 avec l'IDE Arduino ?
Si oui, je peux vous fournir un bout de code source qui vous permettra de voir ce qui se passe sur la liaison série.
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v11.20 - Sonde UxIx2, Routeur v11.20 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
(25-11-2024, 12:21 PM)PP6658 a écrit : Question : est qu'il faut relier les gnd a la terre generale ou pas et si oui est ce que cela peut avoir une incidence??
Houlà, surtout pas ! Ca risque de créer beaucoup de problèmes, voire même de griller quelquechose...
Sautez-vous compiler et injecter un programme ESP32 avec l'IDE Arduino ?
Si oui, je peux vous fournir un bout de code source qui vous permettra de voir ce qui se passe sur la liaison série.
je peux essayer mais je ne suis pas trop a l'aise avec arduino
auto-installation de 8 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw
28-11-2024, 09:09 PM (Modification du message : 28-11-2024, 09:10 PM par PP6658.)
(25-11-2024, 11:27 AM)Fabrice49 a écrit : Quelques idées en vrac:
- C'est bien le même optocoupleur ? Il est bien physiquement près de l'ESP32 et non pas du compteur ?
- Vous avez essayé sans relié le blindage du tout ?
- Vous pouvez essayer de rajouter une résistance de 1k comme représentée sur l'image ci-jointe (charge qui va consommer les courants induits)
- Vous pouvez essayer de jouer avec la valeur des résistance en amont & aval de l'optocoupleur.
Avez-vous la possibilité de compiler un programme et de l'injecter dans l'ESP ? L'idée ce serait de regarder les trames Linky vues par l'ESP avec TRIAC ON & OFF ?
j'ai testé le rajout d'une résistance de 1k comme le plan ci dessous et depuis ca ne va plus du tout au niveau de mes infos Linky (info aléatoire , figer etc..) Est ce que cela a pu abimer le Linky ???? ou l'entrée de l'ESP ????
auto-installation de 8 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw
(25-11-2024, 11:27 AM)Fabrice49 a écrit : Quelques idées en vrac:
- C'est bien le même optocoupleur ? Il est bien physiquement près de l'ESP32 et non pas du compteur ?
- Vous avez essayé sans relié le blindage du tout ?
- Vous pouvez essayer de rajouter une résistance de 1k comme représentée sur l'image ci-jointe (charge qui va consommer les courants induits)
- Vous pouvez essayer de jouer avec la valeur des résistance en amont & aval de l'optocoupleur.
Avez-vous la possibilité de compiler un programme et de l'injecter dans l'ESP ? L'idée ce serait de regarder les trames Linky vues par l'ESP avec TRIAC ON & OFF ?
j'ai testé le rajout d'une résistance de 1k comme le plan ci dessous et depuis ca ne va plus du tout au niveau de mes infos Linky (info aléatoire , figer etc..) Est ce que cela a pu abimer le Linky ???? ou l'entrée de l'ESP ????
Non, cela n'a rien pu abîmer.
Avez-vous essayé le schéma avec le transistor mosfet en sortie d'optocoupleur ?
Sinon il faudrait envisager une transmission radio (qui arrangerait beaucoup de monde), mais je n'ai pas le temps de développer ça en ce moment...
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v11.20 - Sonde UxIx2, Routeur v11.20 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)