04-01-2025, 07:30 PM (Modification du message : 04-01-2025, 11:20 PM par kymcoman.)
Salut,
J'ai eu le même problème que j'ai réussi à corriger, je vous mets la copie du mail que j'ai fait à André:
Merci pour tout ce que tu fais. J’ai eu de gros soucis avec le routeur configuré en Linky. Le problème vient de ta résistance R2
de pull-up de 10 kohms entre le +3,3 V et le GPIO26. J’ai vu que beaucoup de personnes avaient des soucis sur le forum.
Tout le monde part sur des hypothèses, comme le Linky trop loin, mais le vrai problème est cette résistance de pull-up. Il faut mettre une 47 kohms.
Voilà après plusieurs heures de recherche, j’ai trouvé la solution, j’espère que tu pourras la diffuser sur ton site.
#Longue vie au forum#
(04-01-2025, 07:30 PM)kymcoman a écrit : Salut,
J'ai eu le même problème que j'ai réussi à corriger, je vous mets la copie du mail que j'ai fait à André:
Merci pour tout ce que tu fais. J’ai eu de gros soucis avec le routeur configuré en Linky. Le problème vient de ta résistance R2
de pull-up de 10 kohms entre le +3,3 V et le GPIO26. J’ai vu que beaucoup de personnes avaient des soucis sur le forum.
Tout le monde part sur des hypothèses, comme le Linky trop loin, mais le vrai problème est cette résistance de pull-up. Il faut mettre une 47 kohms.
Voilà après plusieurs heures de recherche, j’ai trouvé la solution, j’espère que tu pourras la diffuser sur ton site.
#Longue vie au forum#
je teste en ce moment cette solution et pour le moment c'est encourageant . La synchronisation du linky est stable avec le SSR a 100%.
A suivre...
auto-installation de 8 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw
(04-01-2025, 07:30 PM)kymcoman a écrit : Salut,
J'ai eu le même problème que j'ai réussi à corriger, je vous mets la copie du mail que j'ai fait à André:
Merci pour tout ce que tu fais. J’ai eu de gros soucis avec le routeur configuré en Linky. Le problème vient de ta résistance R2
de pull-up de 10 kohms entre le +3,3 V et le GPIO26. J’ai vu que beaucoup de personnes avaient des soucis sur le forum.
Tout le monde part sur des hypothèses, comme le Linky trop loin, mais le vrai problème est cette résistance de pull-up. Il faut mettre une 47 kohms.
Voilà après plusieurs heures de recherche, j’ai trouvé la solution, j’espère que tu pourras la diffuser sur ton site.
#Longue vie au forum#
je teste en ce moment cette solution et pour le moment c'est encourageant . La synchronisation du linky est stable avec le SSR a 100%.
A suivre...
Pour l'instant plus aucun problèmes de lag ou de pertes de synchro du linky après l’échange de la résistance par une 47 k
auto-installation de 8 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw