Puissance maxi par prise
#1
Salut,
Il y aurait une modification de la norme NFC15 100 en cours qui interdirait de vendre des kits d'autoconsommation avec des fiches mâles standard, en avez vous entendu parler?
J'imagine qu'ils veulent lutter contre les installations surchargées qui mettent le feu chez les gens?
A ce sujet, l'ADEME recommanderait 900W par prise en 2.5mm² quand l'allemagne et la suisse limiteraient à 600W...
J'avais en tete qu'une prise en 2.5 protégée à 20A pouvait encaisser 4600w, pourquoi une telle différence?
Merci pour vos eclairages
Répondre
#2
Bonjour,

Il y a plusieurs facteurs. 

La durée d'utilisation, alimenter un équipement pendant quelques minutes est différent d'alimenter un équipement pendant plusieurs heures.

De plus ces prises ne sont pas dédiées, et sont sur un circuit où se trouvent d'autres prises. Vous pouvez assez facilement avoir plus de puissance que ce que ces câbles peuvent supporter, sans déclencher le disjoncteur !!! 
Vous pouvez tirer plus que les 20A du disjoncteur de tête, si en même temps vous injectez du courant provenant des panneaux photovoltaïques, comme le courant provenant des panneaux va directement vers les consommateurs, le disjoncteur ne voit pas ce courant supplémentaire, d'où un risque d'échauffement des fils.

Cordialement.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V13.00 / partie affichage en V10.00
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre
#3
Bonjour,
et est ce que ce "problème" disparait si on a une ligne dédiée ? (en2.5mm2)
Répondre
#4
Oui, si la ligne est dédiée ce problème disparaît.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V13.00 / partie affichage en V10.00
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre
#5
(25-11-2024, 07:19 PM)emu0007 a écrit : Bonjour,
et est ce que ce "problème" disparait si on a une ligne dédiée ? (en2.5mm2)

Il faut prendre en compte aussi la longueur de la ligne et la puissance des panneaux dans certain cas le 2.5° sera juste
PLUG AND PLAY 4 PANNEAUX 1920W NTYPE BIFACIAL LEAPTON plein sud
Routeur F1ATB v12.01 version 3 SSR en multi sinus + Shelly 3em 
Répondre
#6
Bonjour, 
Dans tous les cas (ycompris config plug & play), il est fortement recommandé d'avoir une ligne dédiée depuis le tableau elect principal et protégée par un disjoncteur (25 ou 32A) 
Pour la section des cables de la ligne se reférer au tableau recap voire prendre une marge ...


Pièces jointes Miniature(s)
   
Config : 3 routeurs F1ATB en V13.03 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#7
(08-01-2025, 12:43 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour, 
Dans tous les cas (ycompris config plug & play), il est fortement recommandé d'avoir une ligne dédiée depuis le tableau elect principal et protégée par un disjoncteur (25 ou 32A) 
Pour la section des cables de la ligne se reférer au tableau recap voire prendre une marge ...

Bien vu le tableau Cool
PLUG AND PLAY 4 PANNEAUX 1920W NTYPE BIFACIAL LEAPTON plein sud
Routeur F1ATB v12.01 version 3 SSR en multi sinus + Shelly 3em 
Répondre