Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Routeur et chauffage, problème régulation ?
#1
Bonjour, 

J'ai câblé le routeur f1atb pour envoyer le surplus dans un chauffage, via un relais ssr de 40A (le chauffage fait 6000w)

Pour compteur j'ai installé un shelly 3em (je suis en triphasé) 

Le courant est bien routé, mais me fait des sinusoides en permanence, voir l'image ci joint

De plus, le relais ssr chauffe vers les 60°C, malgré un gros refroidisseur (ancien de processeur de pc) collé dessus avec de la pâte thermique

Qu'en pensez vous ? 

Merci pour vos réponses  Smile


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
Le fonctionnement est tout à fait normal
Pour réduire un peu les « sinusoïdes » essaies de réduire (fortement )la réactivité dans la page action.
En mettant 5 ca devrait bien aller.
Pour la température dans le SSR sur un chauffage de 6kW c est tout à fait normal que le radiateur chauffe beaucoup mais à 60 - 70 degré s il est bien en contact avec le SSR ca le fait. Il faut juste s assurer que personne ( surtout les enfants touches à tout) ne puisse se bruler en le touchant.
Répondre
#3
(26-11-2024, 02:49 PM)Lolo69 a écrit : Le fonctionnement est tout à fait normal
Pour réduire un peu les « sinusoïdes » essaies de réduire (fortement )la réactivité dans la page action.
En mettant 5 ca devrait bien aller.
Pour la température dans le SSR sur un chauffage de 6kW c est tout à fait normal que le radiateur chauffe beaucoup mais à 60 - 70 degré s il est bien en contact avec le SSR ca le fait. Il faut juste s assurer que personne ( surtout les enfants touches à tout) ne puisse se bruler en le touchant.

Ok, merci pour ta réponse, je viens de modifier la réactivité, je verrais ce que ca donne demain, il va faire soleil  Cool

Pour le SSR, son radiateur est vers 60°C oui, car j'arrive à le toucher mais pas longtemps
Et tout est intégré dans le radiateur, il y a de la place la dedans ! (c'est un accumulateur)
Répondre
#4
Photo 
Bonjour à tous,

Ma configuration :
1 ESP 32 qui fait la Mesure en UxI
1 ESP 32 Action qui commande un relais SSR pour alimenter un radiateur qui récupère les infos sur l'ESP qui effectue les mesures.

A un instant T je suis en surproduction d'environ 500 W 
J'ai réglé le déclenchement "Seuil Pw à 0W", Ouvre Max 20%

Lorsque j'allume mon radiateur env 1 Kw, il fonctionne mais utilise de la puissance soutirée , mon objectif étant bien sur d'utiliser uniquement le surplus. J'au du rater une étape

Voir les copies d'écran.

Merci pour votre aide
           

(28-11-2024, 03:15 PM)F5lth a écrit : Bonjour à tous,

Ma configuration :
1 ESP 32 qui fait la Mesure en UxI
1 ESP 32 Action qui commande un relais SSR pour alimenter un radiateur qui récupère les infos sur l'ESP qui effectue les mesures.

A un instant T je suis en surproduction d'environ 500 W 
J'ai réglé le déclenchement "Seuil Pw à 0W", Ouvre Max 20%

Lorsque j'allume mon radiateur env 1 Kw, il fonctionne mais utilise de la puissance soutirée , mon objectif étant bien sur d'utiliser uniquement le surplus. J'au du rater une étape

Voir les copies d'écran.

Merci pour votre aide


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre
#5
(28-11-2024, 03:15 PM)F5lth a écrit : Bonjour à tous,

Ma configuration :
1 ESP 32 qui fait la Mesure en UxI
1 ESP 32 Action qui commande un relais SSR pour alimenter un radiateur qui récupère les infos sur l'ESP qui effectue les mesures.

A un instant T je suis en surproduction d'environ 500 W 
J'ai réglé le déclenchement "Seuil Pw à 0W", Ouvre Max 20%

Lorsque j'allume mon radiateur env 1 Kw, il fonctionne mais utilise de la puissance soutirée , mon objectif étant bien sur d'utiliser uniquement le surplus. J'au du rater une étape

Voir les copies d'écran.

Merci pour votre aide



Bonjour, 

une capture écran des données brute de UxI et des courbes puissances ?
Merci André Smile ,
Routeur V12.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre