		 (17-01-2025, 05:46 PM)Sgb31 a écrit :  Bonjour 
Pour gérer au mieux sur Home assistant la charge de conso du cumulus, j'ai utilisé ceci ( en zigbee) : 
https://fr.aliexpress.com/item/100500540...pt=glo2fra
N'ayant pas (encore) pu gérer au mieux la température de l'eau au niveau du cumulus ...
Ainsi j'ai la conso instantanée et avec un petit calcul journalier l'énergie en Wh
Les durées équivalente 100% me permet de déclencher le cumulus la nuit en heure creuses avant 6h si besoin.
Bonjour,
Merci pour ton retour.
Ce que j'aimerais faire sur Home Assistant mais je ne suis pas assez expert pour arriver à le faire pour le moment, c'est utiliser la durée équivalente et la température de la sonde pour comptabiliser la puissance consommée. Je m'explique :
Je connais la charge résistive de mon CE (3000 W), la durée de chauffe du CE (=durée équivalente avec une charge à 100%) et il faut stopper de comptabiliser cette durée équivalente quand la température de mon CE atteint la température max du chauffe-eau (la durée au delà correspond à une ouverture à 100%, donc une durée équivalente qui continue de s'incrémenter mais ne "consomme" rien car le CE est à sa température max), puis faire le produit de la puissance max par la durée équivalente pour avoir une conso en Wh. 
Mon raisonnement est-il correct ?
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 626
    Sujets : 29
	
Inscription : Jun 2024
	
	
 
	
	
		Si je comprends bien, tu voudrais ne comptabiliser la durée équivalente 100% que lorsque la température max du chauffe-eau n'est pas atteinte ?
On doit effectivement pouvoir utiliser les infos remontée en MQTT dans HA  : Triac Durée Equiv  et Temp
Pour cela je pense qu'il doit être possible de créer une tache automatisée qui se déclenche que si la temp atteint une valeur et qui enregistre alors la valeur connue à ce moment de la durée du triac concerné. Après en multipliant effectivement cette durée calculée par la puissance , on devrait avoir une conso en Wh...
Perso, je trouve ça un peu tirée par les cheveux mais bon ...
Comme je l'ai dis précédemment, j'utilise un compteur Zigbee avec sa pince ampèremétrique pour connaitre la puissance instantanée et un petit calcul pour en déduire la conso journalière..
	
	
	
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.11 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT 
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 3
    Sujets : 0
	
Inscription : Jan 2025
	
	
 
	
	
		 (20-01-2025, 12:05 PM)Sgb31 a écrit :  Si je comprends bien, tu voudrais ne comptabiliser la durée équivalente 100% que lorsque la température max du chauffe-eau n'est pas atteinte ?
On doit effectivement pouvoir utiliser les infos remontée en MQTT dans HA  : Triac Durée Equiv  et Temp
Pour cela je pense qu'il doit être possible de créer une tache automatisée qui se déclenche que si la temp atteint une valeur et qui enregistre alors la valeur connue à ce moment de la durée du triac concerné. Après en multipliant effectivement cette durée calculée par la puissance , on devrait avoir une conso en Wh...
Perso, je trouve ça un peu tirée par les cheveux mais bon ...
Comme je l'ai dis précédemment, j'utilise un compteur Zigbee avec sa pince ampèremétrique pour connaitre la puissance instantanée et un petit calcul pour en déduire la conso journalière..
oui c'est l'idée et cela me permet de m'affranchir d'ajouter un capteur de plus pour compter la puissance consommée, tout est fournit par le routeur et renvoyer via MQTT à HA.
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 16
    Sujets : 3
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
	
		 (27-11-2024, 02:14 PM)charlie46 a écrit :  bonjour j ai monter un routeur ulx2 et ssr qui fonctionne bien merci au concepteur pour son partage je n arrive pas a crée un bouton  sur home assistant pour lancer une marche forcée
alors que dans mqtt publish  j arrive a la lancée comment avez vous fait ?
Bonjour à tous 
J’ai la même configuration charlie46, mais je n’arrive pas à forcer la chauffe du f1atb connecté à un SSR via le protocole mqtt.
Pourrais tu me partager la partie de ton code mqtt?
Merci beaucoup !
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 626
    Sujets : 29
	
Inscription : Jun 2024
	
	
 
	
	
		Bonjour, 
Ci dessous mon code yaml de forcage CE / triac via MQTT sous HA au cas ou ... si ca peut aider 
alias: Forcage CE ON
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - input_boolean.inter_cde_ce
    from: "off"
    to: "on"
    trigger: state
conditions: []
actions:
  - metadata: {}
    data:
      qos: 0
      retain: false
      topic: TriacCE
      payload: "{\"tOnOff\":30}"
    action: mqtt.publish
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 30
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: input_boolean.inter_cde_ce
    action: input_boolean.turn_off
mode: single
	
	
	
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.11 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT 
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 16
    Sujets : 3
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
	
		Bonjour et merci Sgb31, on retrouve bien le payload lié au Triac.
Je vais essayer de m’en inspirer en espérant un petit retour de charlie 

Merci!
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 16
    Sujets : 3
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
		
		
		07-04-2025, 06:32 PM 
(Modification du message : 07-04-2025, 06:33 PM par Thunderdarkdevil.)
		
	 
	
		J'ai testé ces différents topic sans succès:
Le routeur ne réagit pas...
Code :
/ # mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "routeur_rms/set" -m "1" -u user -P password
/ # mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "routeur_rms/Force_OnOff_Relais_1" -m "1" -u user -P password
/ # mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "routeur_rms_state/Force_OnOff_Relais_1" -m "1" -u user -P password
/ # mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "routeur_rms_state/Ouverture_Relais_1" -m "100" -u user -P password
/ # mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "routeur_rms_state/Ouverture_Relais_1" -m "1" -u user -P password
/ # mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "routeur_rms" -m "1" -u user -P password
/ # mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "routeur_rms/Available" -m "1" -u user -P password
/ # mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "set" -m "1" -u user -P password
Je ne trou
ve pas ce qui correspond à ça pour le SSR:
topic: TriacCE
payload: "{\"tOnOff\":30}"
action: mqtt.publish 
Merci !