Bonjour à tous,
J'ai installé pour mon routeur solaire, un relais SSR-25 DA mais celui-ci a cramé au bout de quelques mois !
J'ai pourtant bien respecté le schéma de montage.
Est ce normal ? Par quoi puis je le remplacer ? un nouveau SSR-25 DA ?
D'avance merci pour vos conseils !
Messages : 638
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Salut
Prend un 60a minimum.. avec un bon radiateur dessus.
Messages : 2
Sujets : 1
Inscription : Dec 2024
(09-12-2024, 12:03 AM) grostoto a écrit : Salut
Prend un 60a minimum.. avec un bon radiateur dessus.
tu aurais un lien à me donner par hasard ? pour etre sûr de ce que j'achète
Messages : 1,279
Sujets : 43
Inscription : May 2024
Messages : 50
Sujets : 6
Inscription : Nov 2024
Prend de la marque :
Bonnes caractéristiques :SSP1A150BDT
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en 12.06 modifié
pas de PV
Messages : 71
Sujets : 9
Inscription : Jun 2024
Ils sortent tous d'usines en chine certes mais il y a un paquet de contrefaçons avec des ssr qui n'encaissent pas leur puissance nominale...
Messages : 50
Sujets : 6
Inscription : Nov 2024
C'est quand même pas la même qualité, pour avoir un courant de fuite et que d'un milliampère ;je ne pense pas que Schneider triche.