31-12-2024, 11:20 AM
Bonjour,
Réalisation d'un premier routeur pour mon chauffe-eau 3000W.
Composants :
![[Image: 24123110040326774418514282.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/12/31/24123110040326774418514282.jpg)
Diagramme branchements :
![[Image: 24123110040326774418514283.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/12/31/24123110040326774418514283.jpg)
Raccordement :
![[Image: 24123110040326774418514285.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/12/31/24123110040326774418514285.jpg)
En production :
![[Image: 24123110040326774418514284.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/12/31/24123110040326774418514284.jpg)
Manque plus que le soleil pour voir si le routage fonctionne bien...
Merci à Raphaël pour le partage de code de son écran et merci à André bien évidement !
Réalisation d'un premier routeur pour mon chauffe-eau 3000W.
Composants :
![[Image: 24123110040326774418514282.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/12/31/24123110040326774418514282.jpg)
- radiateur 260g
- 2 sondes dallas
- mini capteur IR
- écran oled SSD1306
- module ethernet W5500 lite
- esp32
- module 5V rail din
- module zwave pour contrôler l'esp et le contacteur jour/nuit
- contacteur jour nuit pour marche forcée
- SSR 40A
Diagramme branchements :
![[Image: 24123110040326774418514283.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/12/31/24123110040326774418514283.jpg)
Raccordement :
![[Image: 24123110040326774418514285.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/12/31/24123110040326774418514285.jpg)
En production :
![[Image: 24123110040326774418514284.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2024/12/31/24123110040326774418514284.jpg)
Manque plus que le soleil pour voir si le routage fonctionne bien...
Merci à Raphaël pour le partage de code de son écran et merci à André bien évidement !