Réalisations Chris
#1
Bonjour,

Réalisation d'un premier routeur pour mon chauffe-eau 3000W.

Composants :
[Image: 24123110040326774418514282.jpg]
  • radiateur 260g
  • 2 sondes dallas
  • mini capteur IR
  • écran oled SSD1306
  • module ethernet W5500 lite
  • esp32 
  • module 5V rail din
  • module zwave pour contrôler l'esp et le contacteur jour/nuit
  • contacteur jour nuit pour marche forcée
  • SSR 40A

Diagramme branchements :
[Image: 24123110040326774418514283.jpg]
Raccordement :

[Image: 24123110040326774418514285.jpg]

En production :

[Image: 24123110040326774418514284.jpg]

Manque plus que le soleil pour voir si le routage fonctionne bien...

Merci à Raphaël pour le partage de code de son écran et merci à André bien évidement !
Répondre
#2
Bravo !
bien complet ton install avec 2 sondes + liaison Ethernet + ecran Oled ;-) !
Tu alimente comment l'esp avec ton alim 5v (via le connecteur usb) ?
cdlt Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V13.03 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#3
Oui, alim par connecteur usb. J’ai cru comprendre qu’alimenter par la borne 5V était source d’instabilités.
Répondre
#4
Oui c'est mieux ainsi ;-) !
Config : 3 routeurs F1ATB en V13.03 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#5
Réalisation très complète. Merci pour le partage.
Attention sur la puissance du SSR tu as un fil un peu trop dénudé qui dépassé donc ( petit ) risque de contact direct pas hyper grave mais soit car je vois que tout est à la terre mais c est jamais agréable de se faire chatouiller par du 230 avant que le différentiel disjonte.
Ton radiateur enfermé dans le coffret donc sans ventilation ne chauffe t il pas trop l intérieur de ce coffret ?
Répondre
#6
(16-01-2025, 08:42 AM)Lolo69 a écrit : Attention sur la puissance du SSR tu as un fil un peu trop dénudé qui dépassé donc ( petit ) risque de contact direct pas hyper grave mais soit car je vois que tout est à la terre mais c est jamais agréable de se faire chatouiller par du 230 avant que le différentiel disjonte.

Merci d'attirer mon attention sur le fil est peu trop dénudé. Avec ce type de SSR, on peut relever le capot et avoir vraiment accès au 220V avec les doigts. Il faut que j'imprime un cache "à trous" pour recouvrir le SSR.

Citation :Ton radiateur enfermé dans le coffret donc sans ventilation ne chauffe t il pas trop l intérieur de ce coffret ?

La température ne monte pas trop mais pour l'instant ça ne route pas en continue ni à forte puissance. Je verrai en mars/avril si je dois adapter cette réalisation.