03-01-2025, 11:23 PM
je te confirme que chez moi ça oscille dans le tableau aussi entre 0 et 1
j'ai inversé les sondes mais j'ai tjs alternance de 0 et 1
j'ai inversé les sondes mais j'ai tjs alternance de 0 et 1
Intégration shelly PRO em
|
03-01-2025, 11:23 PM
je te confirme que chez moi ça oscille dans le tableau aussi entre 0 et 1
j'ai inversé les sondes mais j'ai tjs alternance de 0 et 1
03-01-2025, 11:52 PM
(Modification du message : Hier, 12:18 AM par Raphael591.)
(03-01-2025, 11:23 PM)Isaak a écrit : je te confirme que chez moi ça oscille dans le tableau aussi entre 0 et 1 Quelqu'un peut tester ce correctif, ça devrait être corrigé. C'est moi qui avait codé cette partie, mais je ne dispose pas de 3em. Lien V13 pour test + source modifié pour André : https://uploadnow.io/fr/share?utm_source=RhC7mxH NB : Le routeur devrait affiché une seconde sonde. [img][url=https://ibb.co/bLST9Wy]
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Je te confirme que ça n'oscille plus comme avant.
J'utilise la sonde 0; la 2ème sonde (1) apparait bien: pour mon paramétrage tout est ok. Par contre, si je mets 2 en sonde, j'ai des données incohérentes (je ne rattache les compteurs de Données Maison à rien) et ça oscille pour la 2ème.
ça ne fonctionne tjs pas avec mon sonde canal 2 .... j'ai des oscillations tjs
je vais essayer d'inverser la sonde pour ne pas avoir le canal 2 pour voir si ça fonctionne sans osciller edit : déja en mettant le canal 0 ça fonctionne sans osciller et j'ai bien le canal 1 en deuxième sonde il ne doit pas manquer grand chose pour que ca fonctionne merci à vous 2 edit 2 : et quand je choisis canal 1, j'ai bien le canal 1 en principal et le 0 en secondaire
Hier, 01:23 AM
(Modification du message : Hier, 01:28 AM par Raphael591.)
(Hier, 01:01 AM)Isaak a écrit : ça ne fonctionne tjs pas avec mon sonde canal 2 .... j'ai des oscillations tjs Reprendre le lien précédent j'ai fait une autre modification, ça devrait fonctionner en sélectionnant la sonde 2. https://uploadnow.io/fr/share?utm_source=RhC7mxH
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Hier, 09:59 AM
Oui, c'est tout bon. On a donc:
sonde 0 paramétrée: 2ème sonde = pince 1 sonde 1 paramétrée: 2ème sonde = pince 2 sonde 2 paramétrée: 2ème sonde = pince 0 Merci Raphaël :-)
Hier, 10:26 AM
Nickel ça fonctionne parfaitement merci bcp d’avoir pris le tps de corriger.
Bon We à vous deux, on va monter le routeur maintenant que la mesure fonctionne
Hier, 11:39 AM
Bonjour
Si je ne me trompe pas , le programme fait la moyenne des 3 phases. Il est pas prévu d’avoir 3 mesures differentes. Bonne journée
Hier, 12:02 PM
(Hier, 11:39 AM)cetin.s a écrit : Bonjour Faux, si tu mets sonde a 3 on prends les 3 sondes (triphasé) mais le 3em peut être configuré en mono. Dans ce cas il suffit de sélectionner la sonde 0 1 ou 2.
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|