Il y a 7 minutes
Pour la réactivité, vous aurez le même résultat pour un même Pw si les charges sont les mêmes.
Si une charge fait 3kW, il faut une réactivité 3 fois plus petite par rapport à une charge de 1kW, toujours pour avoir le même comportement.
La régulation (en temps, et donc de la tension efficace) se fait proportionnellement à (PuissanceActiveMesurée - Pw) * réactivité
La précision de régulation est à 1% "en temps"; pour une charge de 3000W, on va dire que c'est environ 1% de 3000W = 30W. Cela explique pourquoi ce n'est pas beaucoup visible quand on a un écart de 60W sur les Pw; dans le temps, cela va quand même avoir son petit effet car cette différence est intégrée dans le temps.
Pour régler la priorité sur 3 charges, j'utilise Pw et le contrôle par rapport au % de l'autre action plus prioritaire:
1) CE tri résistance 1/2 prioritaire: charge 1400W, SSR, Pw=40W, réactivité=10
2) CE tri résistance 2/2 moins prioritaire: charge 1400W, SSR, Pw=35W, réactivité=10, s'active si l'action 1 > 95%, se coupe si l'action 1 est < 70%
3) radiateur moins prioritaire: charge 1500W, SSR, Pw=35W, réactivité=10, s'active si l'action 2 > 95%, se coupe si l'action 2 est < 70%
(si l'action 2 atteint 95%, c'est que mon CE est plein et que les 2 premières actions sont à 100%)
On peut donc avoir des périodes de chevauchement entre 2 actions; c'est là qu'intervient la différentiation par Pw.
Si une charge fait 3kW, il faut une réactivité 3 fois plus petite par rapport à une charge de 1kW, toujours pour avoir le même comportement.
La régulation (en temps, et donc de la tension efficace) se fait proportionnellement à (PuissanceActiveMesurée - Pw) * réactivité
La précision de régulation est à 1% "en temps"; pour une charge de 3000W, on va dire que c'est environ 1% de 3000W = 30W. Cela explique pourquoi ce n'est pas beaucoup visible quand on a un écart de 60W sur les Pw; dans le temps, cela va quand même avoir son petit effet car cette différence est intégrée dans le temps.
Pour régler la priorité sur 3 charges, j'utilise Pw et le contrôle par rapport au % de l'autre action plus prioritaire:
1) CE tri résistance 1/2 prioritaire: charge 1400W, SSR, Pw=40W, réactivité=10
2) CE tri résistance 2/2 moins prioritaire: charge 1400W, SSR, Pw=35W, réactivité=10, s'active si l'action 1 > 95%, se coupe si l'action 1 est < 70%
3) radiateur moins prioritaire: charge 1500W, SSR, Pw=35W, réactivité=10, s'active si l'action 2 > 95%, se coupe si l'action 2 est < 70%
(si l'action 2 atteint 95%, c'est que mon CE est plein et que les 2 premières actions sont à 100%)
On peut donc avoir des périodes de chevauchement entre 2 actions; c'est là qu'intervient la différentiation par Pw.