SSR et chauffe eau ACI
#11
(16-01-2025, 08:15 AM)Lolo69 a écrit : Oui tu peux depuis la page action , tu coches etat d une action tu sélectionnes ton rms puis dans l action tu rajoutes  condition si Houverture<xHeure

Perso je ne le recommande pas car ainsi tu ne maitrises pas du tout la température de l eau ( en fonction de l utilisation de celle ci) ou à moins de prendre xHeure très très large pour être certain que ton eau dépasse les 55 degrés pour tuer les legionelles qui peuvent être à l origine de graves problèmes de santé.
De mon côté avant d avoir la sonde de température je forcais pendant 4h sans condition afin d atteindre la température réglée par le thermostat du CE.
 
Bonsoir Lolo69
Je viens de terminer mon routeur en triphasé avec thermostat électronique , Je suis en train d'affiner les actions , je voudrais installer une sonde de température pour savoir ou j'en suis en fin de journée et programmer une période de marche forcée  si la température est trop  basse, quelle sonde as tu achetée et comment l'as tu installée, j'ai regardé sur mon cumulus le doigt de gant ne permet pas de rajouter une autre sonde .
 merci pour ton ou vos retours
Répondre

#12
(24-01-2025, 08:16 AM)Lolo69 a écrit : Ok cool c est une bonne première étape de franchie. Pour la température c’est plus un gadget que vraiment utile…
Il y a de nombreuses façons de faire que tu peux trouver ici. Moi j ai pris la version de base proposée par André c’est à dire sonde  DS18B20 , j ai percé la fine coque en tole à 1/3 de la hauteur pour enfiler la sonde et la plaquer sur l enceinte du CE.
Ca peut faire peur de percer son ce mais c est vraiment sans soucis tous les CE sans aucune exception on une double paroi. Celle qui est la plis exterieure que tu perces est très fine et ne sert qu’à envelopper l isolant de la cuve intérieure émaillée.

Merci pour ces infos, je ne vais pas me précipiter pour installer cette sonde , pour le moment j'observe le fonctionnement , effectivement si j'arrive à obtenir une chauffe complette du CE ( coupure par la temperature du thermostat ) dans une journée il n'y aura pas d'urgence...Pour  ma premiere journée de routage je suis assez satisfait.
 J'ai cru voir que la sonde que tu as installé est vendue par paquets de 5 ? quelle est l'échelle de température de cette sonde ? est ce que l'on peut suivre l'augmentation de température sur les paramètres du routeur?
merci encore
Répondre

#13
bonjour,
j'ai monté mon  routeur 1 wifi comme sur le plan 1/2 sinus tout est ok
j'ai installé un 2 routeur wifi sur chauffage piscine début et fin de saison
et potentiellement un 3 sur clim en été
mon pb est que j'ai bien compris et mis le 1er  a  zéro et le 2 à -75 (exemple)j'ai une perte
comme la sonde de l'aci existe et pilote bien mon contacteur 2NO
je me demande si on ne pouvait pas se servir du 2NO pour envoyer une info au 2 ème routeur pour l'enclencher que lorsque le 2NO est ouvert...
nota  comme mon routeur 2 est derrière un régulateur  (oscillation)et que mon
routeur 1 délivre aussi 100% quand ma carte aci rempli sa batterie
aucune condition fonctionne

donc pourquoi on ne pourrait pas

- soit avec un autre esp32
- soit en commandant un contacteur en série sur la sorti du SSR du
routeur 1
- soit en créant une donnée exploitable pour ne délivrer que par le routeur 2.
l'objectif régler l'action du routeur 2. ou 3  à zéro  et non à - quelque chose
encore merci à tous
Répondre

#14
Vous pouvez mettre les seuils à zéro pour les 2 routeurs. Simplement sur le deuxième routeur vous mettez une action conditionnelle à l'état du premier.

C'est expliqué ici: https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/

Chapitre "Actif suivant l'état d'une Action"

André
Répondre

#15
(17-01-2026, 10:50 AM)F1ATB a écrit : Vous pouvez mettre les seuils à zéro pour les 2 routeurs. Simplement sur le deuxième routeur vous  mettez une action conditionnelle à l'état du premier.

C'est expliqué ici: https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/

Chapitre "Actif suivant l'état d'une Action"

André

merci de participer André à cette question récurrente.
mais je n'arrive pas à mettre une condition qui fonctionne qui oblige le routeur 2 d'envoyer que lorsque le CE  est chaud...( le 2NO  ouvert) 
comme j'ai mis un disjoncteur smart pour gérer le timing du CE Aci  et que mes panneaux délivrent  sur le circuit électrique du variateur de la piscine et passe  d'abord par le même conducteur que celui du routeur 2 chauffage piscine  
j'ai le  %  du routeur CE  n'arrive jamais facilement à zéro  même chaud   sauf quand mes panneaux ne produisent moins que mon talon
bref  la faible consommation de mon système CE avec le contacteur  smart perturbe les conditions.
2,6w à 2.9w pile aci en charge CE chaud
4.9w pile aci et relais carte aci mais routeur envoi zéro watt
au-dessus de 5w le routeur aliment le CE
j'ai l'impression que le % du routeur 1 ne comprends pas la différence entre chauffage et alimentation du circuit aci dans la zone en-dessous de 5w

cordialement
Répondre

#16
Pas simple à comprendre ton problème
En principe si l'on veut mettre en marche autre chose un fois le ballon chargé, on utilise une condition de type "si routage ballon" sup à 95%, on route sur "chauffage piscine" par exemple (cette condition est à mettre sur "chauffage piscine")
Pourquoi, en fait si le ballon passe à 95% ou 100% ca veut dire qu'il ne consomme rien car il est chaud. Cette condition vraie autorise alors une autre action.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#17
Salut Genish,
peut tu partager un schéma de cablage de ton installation (ycompris avec le 2NO...)
Comme Jacques13, dû à comprendre ton contexte et donc le pb ..
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#18
bonsoir , j'ai monté un SSR de 60 Ampères et je ne dépasse pas les 32° avec un radiateur 50x70x60 mm mais attention un radiateur doit se ventilé dans un espace ouvert, le positionner dans un boitier clos est très risqué si la bête s'affole.
j'ai utilisé un vieux boitier d'alim d'ordinateur en acier avec des cotés grillagés IP2x.
je vois beaucoup de montage ou la partie commande et puissance sont dans le même bocal... en cas d'incendie ça se passe comment ?
Répondre