(22-01-2025, 09:59 PM)jeannot a écrit : J'ai ballon tampon 500l alimenté par une PAC géothermique + 2 résistances de 2Kw gérées par le routeur s'il y a du surplus. Je voulais rajouter du solaire thermique.
Peux tu me faire un retour du matériel que tu as mis en capteur solaire et sa dimension pour avoir une idée réelle . Merci
Bonjour, au début je voulais partir sur 3 capteurs mais après analyse pour l'usage prévu au départ 3 capteurs c'était trop, donc je suis parti sur 2 capteurs plan de Dietrich PRO 2.5 ( donc 5 m2).
Actuellement avec 2, l'été c'est déjà trop car ont est plus que 2 à la maison et pour le coup j'ai mis en place une boucle de décharge qui permet de maintenir les capteurs à une température inférieur à 90° pour évité que le glycol pulvérise est que le système passe en autoprotection surchauffe.
Pour le fonctionnement j'ai 3 mode été → intersaison → hiver et c'est la domotique qui gère tous le système pour optimiser la chauffe du ballon ecs ou le tampon ou les 2 en même temps en utilisant le thermique et le surplus photovoltaïque et je pilote les 2 circuits de chauffage aussi avec la domotique. Du coup j'ai reparamétré ma chaudière en simple générateur thermique mais en conservant la capacité de condensé.
(22-01-2025, 09:59 PM)jeannot a écrit : J'ai ballon tampon 500l alimenté par une PAC géothermique + 2 résistances de 2Kw gérées par le routeur s'il y a du surplus. Je voulais rajouter du solaire thermique.
Peux tu me faire un retour du matériel que tu as mis en capteur solaire et sa dimension pour avoir une idée réelle . Merci
Bonjour, au début je voulais partir sur 3 capteurs mais après analyse pour l'usage prévu au départ 3 capteurs c'était trop, donc je suis parti sur 2 capteurs plan de Dietrich PRO 2.5 ( donc 5 m2).
Actuellement avec 2, l'été c'est déjà trop car ont est plus que 2 à la maison et pour le coup j'ai mis en place une boucle de décharge qui permet de maintenir les capteurs à une température inférieur à 90° pour évité que le glycol pulvérise est que le système passe en autoprotection surchauffe.
Pour le fonctionnement j'ai 3 mode été → intersaison → hiver et c'est la domotique qui gère tous le système pour optimiser la chauffe du ballon ecs ou le tampon ou les 2 en même temps en utilisant le thermique et le surplus photovoltaïque et je pilote les 2 circuits de chauffage aussi avec la domotique. Du coup j'ai reparamétré ma chaudière en simple générateur thermique mais en conservant la capacité de condensé.
(22-01-2025, 09:59 PM)jeannot a écrit : J'ai ballon tampon 500l alimenté par une PAC géothermique + 2 résistances de 2Kw gérées par le routeur s'il y a du surplus. Je voulais rajouter du solaire thermique.
Peux tu me faire un retour du matériel que tu as mis en capteur solaire et sa dimension pour avoir une idée réelle . Merci
Bonjour, au début je voulais partir sur 3 capteurs mais après analyse pour l'usage prévu au départ 3 capteurs c'était trop, donc je suis parti sur 2 capteurs plan de Dietrich PRO 2.5 ( donc 5 m2).
Actuellement avec 2, l'été c'est déjà trop car ont est plus que 2 à la maison et pour le coup j'ai mis en place une boucle de décharge qui permet de maintenir les capteurs à une température inférieur à 90° pour évité que le glycol pulvérise est que le système passe en autoprotection surchauffe.
Pour le fonctionnement j'ai 3 mode été → intersaison → hiver et c'est la domotique qui gère tous le système pour optimiser la chauffe du ballon ecs ou le tampon ou les 2 en même temps en utilisant le thermique et le surplus photovoltaïque et je pilote les 2 circuits de chauffage aussi avec la domotique. Du coup j'ai reparamétré ma chaudière en simple générateur thermique mais en conservant la capacité de condensé.