plus de routage suite explosion Triac
#11
Bonsoir,

Grostoto ,grâce à vous j'ai trouvé la panne !

En effet vous me demandiez de vérifié les tensions sur le triac déporté , je portes les yeux dessus et je comprends de suite la panne : les broches sont cassées donc forcement ça marche moins bien Smile .

Avec les gaines thermorétractable sur les broches et avec la manipulation pour le fixer les broches ont cassé .Sans vos suggestions je serais encore en train de galérer .
Sur la photo on se rend mieux compte, j'ai fixé le refroidisseur sur le mur et le triac sur ce dernier.

Un grand merci a tous


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#12
Bravo... j'en suis très content.
Répondre
#13
(Hier, 06:56 PM)joegrenord a écrit : Avec les gaines thermorétractable sur les broches et avec la manipulation pour le fixer les broches ont cassé .Sans vos suggestions je serais encore en train de galérer .
Sur la photo on se rend mieux compte, j'ai fixé le refroidisseur sur le mur et le triac sur ce dernier.

Quel genre de fil utilisez-vous pour aller au triac ?
Le fil rigide est trop... rigide, il vaut mieux utiliser du fil souple multibrin pour éviter les contraintes mécaniques. Idéalement avec des cosses fast-on si c'est un BTA40.
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU
Répondre
#14
j'ai utilisé du 1.5 carré rigide beaucoup plus facile a souder que le multibrins ,effectivement , en contre partie il est moins souple mais bon une fois en place on y touche plus
Répondre
#15
je ne connais pas la puissance du chauffe eau, mais pour 3000w, c'est 2.5mm2
Répondre