(12-02-2026, 09:51 PM)falcon900b a écrit : j'ai donc toutes les valeurs conformes par rapport à ce qui est indiqué dans le protocole de test.
Bon, ça c'est cool.
Citation :malgré tout j'ai une erreur de communication avec le véhicule.
Il y a des VE blagueurs.
Je pense à la Skoda qui s'est mise copine avec la station VE après un changement de config côté VE.
Rien à faire de ce côté là ?
Citation :J'ai cherché côté cable T2 ; dans la prise j'ai une résistance de 680Ohm entre la terre et PP.
Si j'ai bien compris c'est la valeur de la résistance qui définit la puissance maximale de recharge admise par le cable (donc rien à voir avec mon problème) ?
Exact, c'est la valeur normale pour un câble limité à 16A.
Ca veut jsute dire que si tu règles un courant de charge à une valeur supérieure dans l'interface, le courant ne dépassera pas 16A.
Mais ça n'est pas la source du problème.
(12-02-2026, 01:52 PM)grostoto a écrit : je me posais une question: pourquoi ne pas mettre un contacteur 12v (vs 220v) vu que nous avons du 12v de dispo ?
cela produirait moins d'interférence à mon avis (courant DC vs AC)
Pas sûr.
La source du parasite c'est la bobine du contacteur, que ce soit une bobine AC ou DC.
C'est à la coupure qu'on a a des problèmes.
Si la bobine est plus grosse (contacteur de gros calibre) il est probable que le problème sera plus gros aussi