(07-11-2024, 09:22 PM)39berv59 a écrit :
(06-11-2024, 10:35 PM)SC2024 a écrit :
(06-11-2024, 08:54 PM)39berv59 a écrit :
(11-10-2024, 02:44 PM)SC2024 a écrit : Bonjour,
J'ai repris la conception du PCB,



En corrigeant le positionnement du SWITCH et des connecteurs de l'ESP, 
En y ajoutant un plan de masse,

Dans la foulée j'ai modifié le module DIMMER:
La puissance ne passe pas par le circuit, le raccordement se fait sur le triac en boitier RD91 (section des fils de puissance a adapter):


Voici les GBR:


Le tout à vérifier n'ayant pas fait fabriquer je n'ai pas pu tester
J'espère ne pas avoir fait d'autres erreurs,
Sinon merci de me faire signe,

Bon weekend


Bonjour, 

Tout d'abord merci pour tout ce travail que vous nous partagez!

Je suis en ce moment en train de regarder pour commander des pcb sur le site que vous nous avez conseillé, toutefois je ne me sens pas capable de faire la liste d'achat et de souder ces composants.
Je remarque que des composants peuvent être assemblés chez jlcpcb.
Si je  suis en erreur ! Pourriez vous me l'indiquer svp merci, et
Avez vous déjà expérimenté cela? (Assemblage)

 dans le cas contraire!

Très sympathiquement, pourriez-vous nous fournir cette liste!
D'avance merci pour tout ce partage, mais comme dit plus loin nous sommes certainement nombreux dans mon cas,
je pense!et pour tout ceux qui souhaitent qqchose de très fiable!

Je souhaite faire l'achat d'un dimmer 40a avec ventilateur 
Je ne dis pas de bêtises en disant qu'il ne faudra que faire la liaison entre-eux pour partie commandes !
Un fil neutre est soudé sur ce dimmer à relier au bornier à vis je présume. 
Et cablage section suivant puissance du C.e.s suivant schéma.
La vitesse du fan sera telle régulée?
Pour la mise à la terre je pense la faire directement sur le refroidisseur.
Mais faut til faire une mise à la terre du PCB lui même et comment?
Lors de la commande de PCB il faut choisir combien de couches?

Merci 
Bonne soirée 

Erv59


Bonjour, 
En gras mes réponses

Je suis en ce moment en train de regarder pour commander des pcb sur le site que vous nous avez conseillé, toutefois je ne me sens pas capable de faire la liste d'achat et de souder ces composants.
J'ai conçu le PCB en composants traversants plus faciles à mettre en oeuvre que les cms mais il faut tout de même maitriser la soudure,
Le montage d'un PCB est réservé a un public ayant les compétences nécessaires,
Il vaut mieux confier l'assemblage à une personne qui maitrise la question,
Je remarque que des composants peuvent être assemblés chez jlcpcb.
Si je  suis en erreur ! Pourriez vous me l'indiquer svp merci, et
Avez vous déjà expérimenté cela? (Assemblage)
Je n'ai jamais fait de commande avec les composants assemblés,  je ne connait pas les tarifs,

 dans le cas contraire!

Très sympathiquement, pourriez-vous nous fournir cette liste!
Je ferait une liste de matériel avec les liens d'achat (patience)
D'avance merci pour tout ce partage, mais comme dit plus loin nous sommes certainement nombreux dans mon cas,
je pense!et pour tout ceux qui souhaitent qqchose de très fiable!

Je souhaite faire l'achat d'un dimmer 40a avec ventilateur
Bonne idée 
Je ne dis pas de bêtises en disant qu'il ne faudra que faire la liaison entre-eux pour partie commandes !
Un fil neutre est soudé sur ce dimmer à relier au bornier à vis je présume. 
Et cablage section suivant puissance du C.e.s suivant schéma.
La vitesse du fan sera telle régulée?
Oui,
Si vous connecter un dimmer 40A il sera raccordé sur les 6 bornes dédiés du PCB, la régulation du ventilateur se fera par le logiciel,
Dans ce cas inutile d'assembler la partie DIMMER du PCB !
Ne modifiez pas le DIMMER du commerce, respectez le câblage fourni par le fabricant,
Pour la mise à la terre je pense la faire directement sur le refroidisseur.
Exact c'est recommandé,
Mais faut til faire une mise à la terre du PCB lui même et comment?
Pas de mise a la terre du PCB
Lors de la commande de PCB il faut choisir combien de couches?
2

Bonne soirée

Cyril
Bonsoir, Cyrille

Hé bien merci à vous pour tout cela
OK pour les deux couches du PCB car à l'insertion du fichier zip l'on peux voir jusque 6 couches il me semblait...
Pour le dimmer effectivement je m'oriente vers celuici pour éviter les modifications de désoudages resoudage.
Encore Merci à vous
Donc si je comprends bien je n'aurais besoin que de la partie centrale du PCB 3 cartes en une, car j'assure les mesures depuis shellyem et HomeAssistant et envoysMetered. C'est bien cela?
Erv59
Je n'ai pas étudié en détail le Shellyem comme source,
Mais pour le câblage c'est simple,
Coupez une partie RMS de la carte (c'est pour cela que j'ai mis les traits) et soudez ce qui est nécessaire,
On peut se passer des composants grisés sur l'image:
   
A+
Répondre
#72
Bonjour,
A ceux qui se posent la question sur la résistance R23 et le condensateur C1 sur le module DIMMER,
Avant de faire le schéma j'ai fais des recherches sur la câblage du TRIAC,
On trouve de multiples variantes, toutes sortes de valeurs pour la résistance :
     Résultats Google Recherche d'images
   
   

Sur le Robotdyn ça semble être une 39 ohms
   

Un article intéressant sur les triacs (en bas de page):
     Electronique - Théorie - Triac

Personnellement je ne soude pas ces 2 composants sur la carte puisque dans le cas du chauffe-eau la charge est résistive 

Cyril
Répondre
#73
La plupart des triacs integrent cette protection. De toute façon inutile sur les charges resistive , qui ne risquent pas de generer de grosse surtension comme sur les charges inductives en « haute » fréquences qui pourraient etre fatales au triac
En faisant un raccourci c’est comme la diode de roue libre qu on met sur les relais électromagnétiques pilotés par un transistor.
Répondre
#74
@sc2024

Merci à vous
A+

Eric59
4 x 425Wc Trinasolar toiture Sud
Passerelle envoy S metered
Micro_onduleur  iQ8
Shelly Em deux pinces connection au contacteur j/n + programmation.
Ballon Ecs 200L-2kw
Borne de recharge ve Wallbox
PROJET : Rms F1atb + affichage distant
Homeassitant green

Merci André 
Répondre
#75
(07-11-2024, 07:07 PM)SC2024 a écrit : Voici la liste des composants avec des liens AliExpress:


Bonne réalisation,

Cyril
Merci Cyril pour la liste, les liens, le temps gagné.
Merci pour le lien sur le triac. Je ne comprends pas tout mais je persévère.
Je vais reprendre aussi les présentations d’André pour mieux comprendre différence entre dimmer et relai.

Je pensais que le routeur Linky serait le plus simple et le plus performant.
Je ne parviens pas à réguler de façon satisfaisante, çà yoyotte beaucoup et l’index injection du Linky continue d’augmenter.

Et tant pis c’est plus amusant, j’ai de quoi faire plusieurs routeurs et je vais finaliser un UxIx2 avec JSY-MK-194G (Détection ZC à exploiter) avec un dimmer puis avec un SSR.

Paul
Répondre
#76
je réponds à la question sur le service de soudage JLCPCB.

je l'ai utilisé sur des PCB CMS (à la vague) avec quelques composants discrets (à la main en chine) et le résultat est parfait. Mais il faut savoir ce qu'on fait, et envoyer tous les fichiers qui vont bien en s'assurant de la disponibilité des composants, qu'il faut parfois changer par d'autres. intéressant à partir de 10 cartes, voire 20 quand on fait de petites séries. pour une à trois avec très peu de composants, pas trop.

Après ne vous faites pas un monde de souder quelques composants discrets sur un PCB. Comme tout, ça s'apprend (et vite) avec les multiples tutos dispos sur le net. Alors, .... jetez vous à l'eau ! Vous verrez, vous flotterez. A chaque étape, il suffit de se poser les bonnes questions. Toutes les réponses sont sur le net !
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE.  1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 13kWh de jour actuellement. 
Répondre
#77
SAlut
pour ma part, j'ai commandé 5 pcb.
Répondre
#78
(12-11-2024, 06:01 PM)pdunet a écrit :
(07-11-2024, 07:07 PM)SC2024 a écrit : Voici la liste des composants avec des liens AliExpress:


Bonne réalisation,

Cyril
Merci Cyril pour la liste, les liens, le temps gagné.
Merci pour le lien sur le triac. Je ne comprends pas tout mais je persévère.
Je vais reprendre aussi les présentations d’André pour mieux comprendre différence entre dimmer et relai.

Je pensais que le routeur Linky serait le plus simple et le plus performant.
Je ne parviens pas à réguler de façon satisfaisante, çà yoyotte beaucoup et l’index injection du Linky continue d’augmenter.

Et tant pis c’est plus amusant, j’ai de quoi faire plusieurs routeurs et je vais finaliser un UxIx2 avec JSY-MK-194G (Détection ZC à exploiter) avec un dimmer puis avec un SSR.

Paul

Les présentations d'André constituent une source d'information extrêmement enrichissante. J'ai aussi visionné toutes les vidéos à plusieurs reprises.
Il faut tester plusieurs paramètres pour arriver à une bonne régulation,

Dans la foulée je rajoute que j'ai testés les PCB garnis avec les composants de la liste ,
Ils sont opérationnels,
La partie gauche en linky juste pour récupérer les infos,
La partie centrale câblée en JSY pour le routage,
Et le DIMMER à droite qui montre avec la LED allumée qu'il y a ouverture du TRIAC,
   
   
Encore merci pour les PCB,

Cyril
Répondre
#79
(12-11-2024, 07:23 PM)SC2024 a écrit :
(12-11-2024, 06:01 PM)pdunet a écrit :
(07-11-2024, 07:07 PM)SC2024 a écrit : Voici la liste des composants avec des liens AliExpress:


Bonne réalisation,

Cyril
Merci Cyril pour la liste, les liens, le temps gagné.
Merci pour le lien sur le triac. Je ne comprends pas tout mais je persévère.
Je vais reprendre aussi les présentations d’André pour mieux comprendre différence entre dimmer et relai.

Je pensais que le routeur Linky serait le plus simple et le plus performant.
Je ne parviens pas à réguler de façon satisfaisante, çà yoyotte beaucoup et l’index injection du Linky continue d’augmenter.

Et tant pis c’est plus amusant, j’ai de quoi faire plusieurs routeurs et je vais finaliser un UxIx2 avec JSY-MK-194G (Détection ZC à exploiter) avec un dimmer puis avec un SSR.

Paul

Les présentations d'André constituent une source d'information extrêmement enrichissante. J'ai aussi visionné toutes les vidéos à plusieurs reprises.
Il faut tester plusieurs paramètres pour arriver à une bonne régulation,

Dans la foulée je rajoute que j'ai testés les PCB garnis avec les composants de la liste ,
Ils sont opérationnels,
La partie gauche en linky juste pour récupérer les infos,
La partie centrale câblée en JSY pour le routage,
Et le DIMMER à droite qui montre avec la LED allumée qu'il y a ouverture du TRIAC,


Encore merci pour les PCB,

Cyril

Super et merci pour le retour, cela encourage :-)

Merci aussi pour la copie d’écran, en effet le rapport injecté/conso est bien meilleur que celui que j’ai Confused
La sonde température donne aussi une bonne vision de l’action du routage. Il faut que je cherche le sujet pour la placer.

J’attends les pièces.
J’ai acheté des tableau électriques 8 et 13 modules, ils sont fragiles et cela ne va pas rentrer. Quel est ta référence ?

Merci pour ton travail.
Paul
Répondre
#80
(12-11-2024, 08:43 PM)pdunet a écrit :
(12-11-2024, 07:23 PM)SC2024 a écrit :
(12-11-2024, 06:01 PM)pdunet a écrit :
(07-11-2024, 07:07 PM)SC2024 a écrit : Voici la liste des composants avec des liens AliExpress:


Bonne réalisation,

Cyril
Merci Cyril pour la liste, les liens, le temps gagné.
Merci pour le lien sur le triac. Je ne comprends pas tout mais je persévère.
Je vais reprendre aussi les présentations d’André pour mieux comprendre différence entre dimmer et relai.

Je pensais que le routeur Linky serait le plus simple et le plus performant.
Je ne parviens pas à réguler de façon satisfaisante, çà yoyotte beaucoup et l’index injection du Linky continue d’augmenter.

Et tant pis c’est plus amusant, j’ai de quoi faire plusieurs routeurs et je vais finaliser un UxIx2 avec JSY-MK-194G (Détection ZC à exploiter) avec un dimmer puis avec un SSR.

Paul

Les présentations d'André constituent une source d'information extrêmement enrichissante. J'ai aussi visionné toutes les vidéos à plusieurs reprises.
Il faut tester plusieurs paramètres pour arriver à une bonne régulation,

Dans la foulée je rajoute que j'ai testés les PCB garnis avec les composants de la liste ,
Ils sont opérationnels,
La partie gauche en linky juste pour récupérer les infos,
La partie centrale câblée en JSY pour le routage,
Et le DIMMER à droite qui montre avec la LED allumée qu'il y a ouverture du TRIAC,


Encore merci pour les PCB,

Cyril

Super et merci pour le retour, cela encourage ?

Merci aussi pour la copie d’écran, en effet le rapport injecté/conso est bien meilleur que celui que j’ai Confused
La sonde température donne aussi une bonne vision de l’action du routage. Il faut que je cherche le sujet pour la placer.

J’attends les pièces.
J’ai acheté des tableau électriques 8 et 13 modules, ils sont fragiles et cela ne va pas rentrer. Quel est ta référence ?

Merci pour ton travail.
Paul

Perso j'ai placé la sonde à la même hauteur que le thermostat,
Pour ce faire j'ai percé la tôle extérieure pour mettre la sonde en contact avec la cuve (avec de la graisse de contact thermique)
   
Le thermostat d'origine du chauffe-eau coupe lorsque la sonde indique 53°, ça donne une indication pour le paramétrage,
   

Pour le coffret j'utilise un 1 rangée /18 modules étanche (plus solide et pré-percer pour les câbles) il reste de la place,
   
Les prix sont très variables: