Messages : 168
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
48
Mon ami Grostoto qui est aussi en UxI va nous dire ce qu il faut faire pour avoir P (UxI) = P(Linky) en watt ( pas en VA) car si les mesures sont très différentes cela peut expliquer une consommation même avec de belles courbes régulées
Messages : 41
Sujets : 5
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
Bonsoir
Peux être problème étalonnage de u et i dans page paramètres ?
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Messages : 5
Sujets : 2
Inscription : Oct 2024
Réputation :
0
ok je vais vérifier l'étalonnage , je vous tiens au courant
merci à tous pour vos réponses
Messages : 1,001
Sujets : 30
Inscription : May 2024
Réputation :
107
L'étalonnage n'est pas très important, une erreur modifiera un peu le calcul de puissance et le gain de boucle d'asservissement. Ce qui est important c'est le signe. Il faut que UxI soit négatif quand on injecte et positif quand on consomme. Verifiez qu'il n'y ait pas de masse métallique à côté de la sonde de courant ou un fil accolé. La sonde doit entourer le fil à mesurer et loin des autres dans la mesure du possible pour ne pas avoir des champs magnétiques perturbateurs.
André
Messages : 168
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
48
Si tu mesures -400 watt alors qu en fait tu n’es qu à -100 le routeur va injecter 300wh de trop…. Et augmenter la note edf !
Pas besoin d étalonner au watt pres , mais c est necessaire d etre dans les clous