Consommation malgré injection
#11
Mon ami Grostoto qui est aussi en UxI va nous dire ce qu il faut faire pour avoir P (UxI) = P(Linky) en watt ( pas en VA) car si les mesures sont très différentes cela peut expliquer une consommation même avec de belles courbes régulées
Répondre
#12
Bonsoir

Peux être problème étalonnage de u et i dans page paramètres ?
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Répondre
#13
(Hier, 08:20 PM)Lolo69 a écrit : Mon ami Grostoto qui est aussi en UxI va nous dire ce qu il faut faire pour avoir P (UxI) = P(Linky) en watt ( pas en VA) car si les mesures sont très différentes cela peut expliquer une consommation même avec de belles courbes régulées

niet.. encore une erreur.. je suis en uxi2... et la conso linky (total cumulé / jour, pas instantanée) est quasi identique à celle du routeur.
Répondre
#14
(Il y a 11 heures)grostoto a écrit :
(Hier, 08:20 PM)Lolo69 a écrit : Mon ami Grostoto qui est aussi en UxI va nous dire ce qu il faut faire pour avoir P (UxI) = P(Linky) en watt ( pas en VA) car si les mesures sont très différentes cela peut expliquer une consommation même avec de belles courbes régulées

niet.. encore une erreur.. je suis en uxi2... et la conso linky (total cumulé / jour, pas instantanée) est quasi identique à celle du routeur.

Merci de me rappeler que tu es en UxI2 ca explique comment tu te trompes encore plus sur les post ms recents que tu as publié.
Et oui grosse erreur de ma part je pensais que tu parviendrais à aider Emmanuel. Sans lui demander bêtement de changer son seuil meme si indirectement ca supprimerait la consommation

Emmanuel , lis le message de Laurent53, ta mesure est surement décalée, donc ton routeur qui régule tres bien mais avec une mauvaise mesure ca te fais consommer.
Fais un etalonnage U et/ou I en utilisant un appareil dont tu connais précisément la consommation ou alors en comparant avec le linky ( les VA et les Watts sont proches si tu as une grosse charge resistive ( CE) en fonctionnement
Répondre
#15
ok je vais vérifier l'étalonnage , je vous tiens au courant
merci à tous pour vos réponses
Répondre
#16
L'étalonnage n'est pas très important, une erreur modifiera un peu le calcul de puissance et le gain de boucle d'asservissement. Ce qui est important c'est le signe. Il faut que UxI soit négatif quand on injecte et positif quand on consomme. Verifiez qu'il n'y ait pas de masse métallique à côté de la sonde de courant ou un fil accolé. La sonde doit entourer le fil à mesurer et loin des autres dans la mesure du possible pour ne pas avoir des champs magnétiques perturbateurs.

André
Répondre
#17
Si tu mesures -400 watt alors qu en fait tu n’es qu à -100 le routeur va injecter 300wh de trop…. Et augmenter la note edf !
Pas besoin d étalonner au watt pres , mais c est necessaire d etre dans les clous