Mon ami Grostoto qui est aussi en UxI va nous dire ce qu il faut faire pour avoir P (UxI) = P(Linky) en watt ( pas en VA) car si les mesures sont très différentes cela peut expliquer une consommation même avec de belles courbes régulées
Messages : 41
Sujets : 5
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
Bonsoir
Peux être problème étalonnage de u et i dans page paramètres ?
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Messages : 8
Sujets : 2
Inscription : Oct 2024
Réputation :
0
ok je vais vérifier l'étalonnage , je vous tiens au courant
merci à tous pour vos réponses
Messages : 1,006
Sujets : 30
Inscription : May 2024
Réputation :
108
L'étalonnage n'est pas très important, une erreur modifiera un peu le calcul de puissance et le gain de boucle d'asservissement. Ce qui est important c'est le signe. Il faut que UxI soit négatif quand on injecte et positif quand on consomme. Verifiez qu'il n'y ait pas de masse métallique à côté de la sonde de courant ou un fil accolé. La sonde doit entourer le fil à mesurer et loin des autres dans la mesure du possible pour ne pas avoir des champs magnétiques perturbateurs.
André
Messages : 176
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
50
Si tu mesures -400 watt alors qu en fait tu n’es qu à -100 le routeur va injecter 300wh de trop…. Et augmenter la note edf !
Pas besoin d étalonner au watt pres , mais c est necessaire d etre dans les clous
Messages : 8
Sujets : 2
Inscription : Oct 2024
Réputation :
0
Après vérification l'étalonnage est plutôt correct. La sonde entoure bien le câble pour la mesure et je suis bien en négatif en production. Mon seuil Pw doit être à -220w afin de ne pas avoir de consommation en régulation .
Peut être pourrions nous avoir un paramètre ou un coefficient à ajuster en fonction des cas.
Messages : 176
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
50
Verifier l etalonnage ne consiste pas à faire une vérification visuelle, mais de comparer la mesure avec un etalon
Dans notre cas l etalon quasi incontestable est le linky
Methode possible
- un soir sans injection solaire et avec des appareils qui ne démarrent ou ne s arrêtent pas pendant les verifications.
- lire sur la page d accueil la puissance apparente en VA, elle est forcement supérieure à zero
- lire la valeur de la puissance sur le linky la puissance apparente en VA.
Si etalonnage ok les 2 valeurs doivent etre proche.
- mettre en marche forcee le chauffe eau dont on connnait approximativement la puissance nominale
- relever les puissances comme précédemment les 2 valeurs doivent rester proches et l augmentation de puissance active lue sur la page d accueil doit grosso modo etre identique à la puissance nominale du CE
S il y a une grande différence entre routeur esp et linky il faut ajuster avec les parametres etalonnages U et/ou I
Messages : 8
Sujets : 2
Inscription : Oct 2024
Réputation :
0
Vérification de la tension avec un multimètre.
Vérification du courant avec la sonde directement sur la phase du cumulus avec un résultat tout à fait correct:
I=P/U
2400w/227v =10.57A