Shelly pro 3m
#1
Bug 
Bonjour,

J ai le projet d installer in routeur solaire.  Je possède un shelly pro 3em dont 2 ponces sont branché sur phase pour mes 2 système zendure.
Il me reste une pince. Est il possible de l utiliser pour le routeur et de ne mesurer que cette voie et non aditionne toutes les pince. Je suis en mo opposé 
Merci de vote aide.
Répondre
#2
bonjour
il faut mettre la pince qu'il reste sur l'arrivé général du linky dans ce cas, utiliser sa mesure pour piloter le routeur.
Répondre
#3
Oui en mono c est possible
Répondre
#4
Ma question est du fait que les 3 pinces sont branché sur le même câble d arrivée et que 2 ponces servent ppur mon système de batterie zendure. Est ce que si je rajoute la 3eme ponce, le routeur prendra en compte que la 3eme ponce rajoute ou fera le calcul des 3 ponces en les additionnant ?

Merci de aide en tout cas.
Répondre
#5
En mono, tu indiques au routeur le numéro de pince à utiliser. Il ne prend en compte que cette pince.
Répondre
#6
Donc je lui dit voie A B ou C c est où c est des numéros
Répondre
#7
Pince A: 0, pince B:1, pince C: 2
Si triphasé: 3
https://f1atb.fr/fr/capteur-shelly-em-po...voltaique/
Répondre
#8