Note de ce sujet :
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Configuration des actions
#31
(19-01-2025, 03:48 PM)59jag a écrit : bonjour.
j ai fait un simulateur  pour tester le comportement du routeur ici :ROUTEUR F1ATB
dite moi si c est correcte

Bonjour, 

  Très bien cette petite page,


  dans la situation avec 1 seul CE :

  il faudrait considérer (pouvoir saisir une valeur / c'est 2000W dans cette simu) la puissance du chauffe eau [on ne peut pas lui en donné plus que la puissance des résistances en place]

  et 

  le fait qu'il soit complètement chaud (thermostat déclenché [il ne prend plus de watt et ça injecte sur le réseau])
Merci André Smile ,
Routeur V13.03 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#32
(19-01-2025, 05:28 PM)Nanoux_14 a écrit :
(19-01-2025, 03:48 PM)59jag a écrit : bonjour.
j ai fait un simulateur  pour tester le comportement du routeur ici :ROUTEUR F1ATB
dite moi si c est correcte
Bonjour 59jag

Merci pour ce travail qui évidement fera que je vais avoir des questions.

La case consommation maison. c'est la valeur à inscrire sans la consommation du CE ou avec la conso du CE.
sans consommation CE
Répondre
#33
(19-01-2025, 07:25 PM)59jag a écrit :
(19-01-2025, 05:28 PM)Nanoux_14 a écrit :
(19-01-2025, 03:48 PM)59jag a écrit : bonjour.
j ai fait un simulateur  pour tester le comportement du routeur ici :ROUTEUR F1ATB
dite moi si c est correcte
Bonjour 59jag

Merci pour ce travail qui évidement fera que je vais avoir des questions.

La case consommation maison. c'est la valeur à inscrire sans la consommation du CE ou avec la conso du CE.
sans consommation CE

Merci pour l' ajout puissance CE.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Répondre
#34
Bonjour  59jag

Consommation maison (W):  2500 W (en ce moment je ne descend jamais en dessous car chauffage, en été je suis à environ 500w)
Production solaire (W):  500 W (production actuel juste 2 panneaux)
Seuil PW (%):  0 W
Puissance chauffe-eau (W):  2000 W

Que je bouge PW dans un sens ou dans l'autres je n'ai jamais rien vers le routeur, ceci est normal ou pas
Il n'y a pas un moyen de configurer pour envoyer vers le routeur en priorité et s il est des watts les consommer sur le reste de la maison
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Répondre
#35
Quand vous consommez 2500W, mettez 2700 pour Pw et vous aurez 200W qui partent vers le Chauffe-eau. Le routeur va réguler pour consommer 2700W au niveau de la maison.
André
Répondre
#36
(21-01-2025, 07:03 PM)F1ATB a écrit : Quand vous consommez 2500W, mettez 2700 pour Pw et vous aurez 200W qui partent vers le Chauffe-eau. Le routeur va réguler pour consommer 2700W au niveau de la maison.
André
Merci André pour ce retour

Désolé j'ai encore un peu de mal à tous comprendre

59jag pouvez vous autoriser à mettre des valeurs > à la conso de la maison pour simuler les résultats comme indiqué par André.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Répondre
#37
[Image: Screenshot-20250129-002635-Samsung-Internet.jpg]
Répondre
#38
Bonjour,
 
J’ai déjà posé ma question (mais à ma réflexion maintenant peut être de façon confuse) dans un autre post mais pas de réponse.
Ce post me semble plus judicieux pour la reposer autrement :

En se basant sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
nous voyons les tableaux ‘’pilotage triac’’ et ‘’pilotage des relais’’. Les réglages étant effectués, comment afficher simultanément  l’état de ces actions sur la ‘’ Page principale -Accueil’’ (qui ne mentionne dans cet exemple de cette page que l’action Triac (chauffe eau) ?

Aujourd’hui j’affiche soit ‘’action triac’’ (photo PJ) soit ‘’actions relais’’ mais impossible simultanément.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#39
Bonjour,
Peut tu scanner ta page de paramètres et surtout ta page actions pour comprendre ton soucis et t'aider ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V13.03 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 6 visiteur(s)