		Bonjour,
Peut être que cela existe déjà mais je n'ai pas trouvé ou pas compris . Est ce qu'il est/serait possible de brancher sur une entrée de l'ESP un tor de mesure placé en sortie du triac/SSD afin de faire remonter la puissance exacte routée vers le CE ou autre.
Merci
	
	
	
auto-installation de 6 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw
Tracker 3 panneaux 500W bi facial - micro onduleur DEYE 2000W
Tracker 2 panneaux 430w - micro onduleur DEYE 800W 
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 183
    Sujets : 0
	
Inscription : Jun 2024
	
	
 
	
	
		Bonjour, 
c'est UxIx2 avec le module JSY-MK-194 qui permet cela
https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/
	 
	
	
Merci André 

 ,
Routeur V15.11 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
 
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 599
    Sujets : 4
	
Inscription : Sep 2024
	
	
 
	
		
		
		03-04-2025, 07:08 PM 
(Modification du message : 03-04-2025, 07:11 PM par Lolo69.)
		
	 
	
		En shelly aussi tu passes le 2eme tore sur ton depart ssr et le routeur le verra. Apres sur de la mesure hachée pas sur que cela donne une valeur efficace vraie car on est loin d avoir une belle sinusoide ;-) âpres vérification le shelly donne bien une valeur RMS
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 60
    Sujets : 5
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
		
		
		03-04-2025, 08:46 PM 
(Modification du message : 03-04-2025, 08:57 PM par PP6658.)
		
	 
	
		 (03-04-2025, 07:04 PM)michy a écrit :  Bonjour, 
c'est UxIx2 avec le module JSY-MK-194 qui permet cela
https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/
merci
 (03-04-2025, 07:08 PM)Lolo69 a écrit :  En shelly aussi tu passes le 2eme tore sur ton depart ssr et le routeur le verra. Apres sur de la mesure hachée pas sur que cela donne une valeur efficace vraie car on est loin d avoir une belle sinusoide ;-) âpres vérification le shelly donne bien une valeur RMS
merci
 (03-04-2025, 08:46 PM)PP6658 a écrit :   (03-04-2025, 07:04 PM)michy a écrit :  Bonjour, 
c'est UxIx2 avec le module JSY-MK-194 qui permet cela
https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/
merci
 (03-04-2025, 07:08 PM)Lolo69 a écrit :  En shelly aussi tu passes le 2eme tore sur ton depart ssr et le routeur le verra. Apres sur de la mesure hachée pas sur que cela donne une valeur efficace vraie car on est loin d avoir une belle sinusoide ;-) âpres vérification le shelly donne bien une valeur RMS
merci
mon souci c'est que je suis en tri et mon entrée mesure vient déjà du Linky sur le GPIO 26 ??
	
 
	
	
auto-installation de 6 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw
Tracker 3 panneaux 500W bi facial - micro onduleur DEYE 2000W
Tracker 2 panneaux 430w - micro onduleur DEYE 800W 
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 599
    Sujets : 4
	
Inscription : Sep 2024
	
	
 
	
		
		
		03-04-2025, 09:51 PM 
(Modification du message : 03-04-2025, 10:10 PM par Lolo69.)
		
	 
	
		En tri c est un peu différent. Ton CE est en tri ?  Ton shelly sera branché entre 1 phase et le neutre et tu mets le tore sur une des phases qui par au CE , il faudra multiplier la puissance par 3 , car globalement ton cos phi sera proche de 1
Evidemment la puissance generale doit continuer d être mesurée depuis le linky car forcément tes phases ne seront pas equilibrées et donc adapter le code du routeur, ou mettre un 2eme esp…
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 60
    Sujets : 5
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
	
		Merci pour ce retour, mon CE est en mono
Dans mon cas, ça aurait quand même pu être intéressant de pouvoir rajouter une mesure de la puissance routée sur le même ESP tout en en gardant le TIC du Linky qui ,de plus, ne donne pas la puissance injectée sur le réseau .
	
	
	
auto-installation de 6 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw
Tracker 3 panneaux 500W bi facial - micro onduleur DEYE 2000W
Tracker 2 panneaux 430w - micro onduleur DEYE 800W 
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 599
    Sujets : 4
	
Inscription : Sep 2024
	
	
 
	
	
		 (04-04-2025, 10:57 AM)PP6658 a écrit :  Merci pour ce retour, mon CE est en mono
Dans mon cas, ça aurait quand même pu être intéressant de pouvoir rajouter une mesure de la puissance routée sur le même ESP tout en en gardant le TIC du Linky qui ,de plus, ne donne pas la puissance injectée sur le réseau .
si ton CE est en mono d'un point de vue electrique c est plus simple....mais d'un point de vue logiciel , c'est un peu plus compliqué car le code d'André ne prévoit pas Linky + autre chose.
Il faudrait donc faire de la modif de code.... ce qui peut être assez compliqué si tu ne connais pas le monde "arduino"
Quel type de mesure envisagerais tu de rajouter sur le CE : UxI, UxIx2 ou Shelly EM ?
Après une bonne approximation pour connaitre ce qui part dans le CE est de faire Puissance CE * %ouverture.
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 60
    Sujets : 5
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
	
		 (04-04-2025, 02:24 PM)Lolo69 a écrit :   (04-04-2025, 10:57 AM)PP6658 a écrit :  Merci pour ce retour, mon CE est en mono
Dans mon cas, ça aurait quand même pu être intéressant de pouvoir rajouter une mesure de la puissance routée sur le même ESP tout en en gardant le TIC du Linky qui ,de plus, ne donne pas la puissance injectée sur le réseau .
si ton CE est en mono d'un point de vue electrique c est plus simple....mais d'un point de vue logiciel , c'est un peu plus compliqué car le code d'André ne prévoit pas Linky + autre chose.
Il faudrait donc faire de la modif de code.... ce qui peut être assez compliqué si tu ne connais pas le monde "arduino"
Quel type de mesure envisagerais tu de rajouter sur le CE : UxI, UxIx2 ou Shelly EM ?
Après une bonne approximation pour connaitre ce qui part dans le CE est de faire Puissance CE * %ouverture.
je n' y connais rien en code , je peux créer un nombre dans home assistant avec le calcul (W CE x % relais) ou rajouter un petit module a part de chez ali qui sera plus precis .
	
 
	
	
auto-installation de 6 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw
Tracker 3 panneaux 500W bi facial - micro onduleur DEYE 2000W
Tracker 2 panneaux 430w - micro onduleur DEYE 800W 
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 183
    Sujets : 0
	
Inscription : Jun 2024
	
	
 
	
		
		
		04-04-2025, 07:33 PM 
(Modification du message : 04-04-2025, 07:34 PM par michy.)
		
	 
	
		Bonjour,
  tout dépend de l'utilisation de la donnée, 
  il faut se poser la question 
  -> "est ce que la quantité d'énergie injectée dans le chauffe eau ça mérite une grande précision?"
  au pire avec la formule (puissance de la résistance * temps équivalent de marche a 100%) on obtient un nombre de kWh supérieur a la réalité car on comptabilise les heures où le thermostat du chauffe eau a coupé (dans ce cas le ballon est au taquet, plus de place pour en ajouter)
	
	
	
Merci André 

 ,
Routeur V15.11 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
 
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 60
    Sujets : 5
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
	
		 (04-04-2025, 07:33 PM)michy a écrit :  Bonjour,
  tout dépend de l'utilisation de la donnée, 
  il faut se poser la question 
  -> "est ce que la quantité d'énergie injectée dans le chauffe eau ça mérite une grande précision?"
  au pire avec la formule (puissance de la résistance * temps équivalent de marche a 100%) on obtient un nombre de kWh supérieur a la réalité car on comptabilise les heures où le thermostat du chauffe eau a coupé (dans ce cas le ballon est au taquet, plus de place pour en ajouter)
effectivement ,j'ai fait le calcul dans HA et c'est suffisant
	
 
	
	