Bonjour à tous,
malgré ce merveilleux routeur d'André j'ai encore trop d'injection due à l'inertie du ballon d'eau chaude.
Le triac a beau afficher une ouverture de 100%, la plupart du temps avant 11H du matin il ne se passe rien au niveau du ballon tant qu'une certaine quantité d'eau n'a été soutirée.
Avez vous le même problème? Et comment l'avoir solutionné?
Je ne me vois pas tous les matins déverser 50 L d'eau chaude dans la piscine.
Le routeur est installé en parallèle du contacteur J/N et le ballon chauffe à partir de 22H30 durant 30'-1H et parfois un petit coup de chauffe vers 3H du matin.
Merci pour vos réponses
Config: PV 3.2kW 3 routeurs F1ATB V. 14.23 1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade SSR
3 afficheurs type maisonnette, 1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé, EC 200L mono
Messages : 309
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
8
c'est que le ballon d'eau chaude est déjà à température, non ?
ou que le thermostat à trop d'hystérésis.
Messages : 180
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
50
La solution consiste à ne plus utiliser le contacteur J/N et de piloter le CE uniquement avec le routeur avec si besoin une chauffe 100 % programmée dans le routeur vers 4h du mat pour etre sur d avoir de l eau chaude pour la douche du matin
Pour un reglage plus fin , ajouter une sonde temperature sur le CE pour améliorer les conditions du routeur
Messages : 309
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
8
tu positionnes le contacteur jour/nuit sur 0 ou off.
cela te permettra de récupérer tout ton surplus.
Messages : 19
Sujets : 3
Inscription : Jun 2024
Réputation :
0
Merci pour vos propositions intéressantes.
Mais sauf erreur de raisonnement de ma part
- Si je place le J/N sur OFF avec un forçage du routeur entre 4 et 6H par exemple pour chauffer le ballon à fond, jusqu'à coupure par son thermostat, le problème persistera dès le lever du soleil, tant qu'il n'y a pas assez d'eau soutirée, sauf à prolonger nettement la durée de la douche matinale?
- Si le J/N reste en OFF pour récupérer la totalité du surplus, la température de l'eau finira par chuter, plus ou moins vite et devenir inférieure aux préconisation anti légionellose. Et en hiver le soleil sera insuffisant de toute façon

Il nous faudra changer le mode de vie avec douches obligatoires le matin
Config: PV 3.2kW 3 routeurs F1ATB V. 14.23 1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade SSR
3 afficheurs type maisonnette, 1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé, EC 200L mono
Messages : 180
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
50
Non justement tu ne forces pas jusqu’à la coupure thermostat.
Basée sur quelques essais. Tu ajusteras la duree.
Par exemple si ton CE fait une chauffe complete en 4h , tu fais un forcage de 4 à 6h du matin .
C est ce que j ai fait pendant longtemps et ca marche plutôt bien, mais si tu ajoutes une sonde temperature le reglage sera moins empirique.
Messages : 19
Sujets : 3
Inscription : Jun 2024
Réputation :
0
Merci, effectivement de cette manière je vais pouvoir affiner les réglages avec une rallonge et une sonde ds18b20 ou éventuellement pour ne pas tirer de fils supplémentaires un ESP32 avec le logiciel d'André et une sonde que pour mesurer la température.
Encore merci pour cette solution.
Config: PV 3.2kW 3 routeurs F1ATB V. 14.23 1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade SSR
3 afficheurs type maisonnette, 1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé, EC 200L mono
Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : Jun 2025
Réputation :
1
Bonsoir,
Lors de la mise en place du routeur, j'ai aussi été confronté à ce cas.
Le chauffe eau régule la température avec le thermostat par exemple à 68° (si temp sup =>arret chauffe)
Durant la nuit, j'utilise le routeur (avec sonde ds 1820 dans ballon) et dans la plage de chauffe, j'ai réglé celle-ci sur max à 62° ce qui laisse un delta de 6° entre 62 et 68.
En journée, si la temp du ballon est inférieure à 68, l'energie est routée sur le ballon en espérant atteindre le seuil de 68.
J’espère avoir ete clair.
Cordialememnt