Pas d'information remontant du JSY-MK-194T
#11
(27-08-2024, 07:49 PM)kitchigo a écrit :
(27-08-2024, 06:01 PM)kitchigo a écrit : Bonjour, j'ai le même problème, j'ai changé la vitesse, mais rien n'y fait, pas de remonté, j'ai tout vérifié..

Je précise que je viens du routeur du prof'Solaire vers F1ATB, et que le JSY fonctionne sur le routeur Prof'Solaire.... Là je sèche.

Change directement la vitesse dans le programme de F1atb via ArduinoIDE.

// *******************************
// * Source de Mesures UI Double *
// *      Capteur JSY-MK-194     *
// *******************************
void Setup_UxIx2() {
  MySerial.setRxBufferSize(SER_BUF_SIZE);
  MySerial.begin(38400, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);  //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194

}

[Image: P4Ys0Fg]


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#12
Bonjour,

Avez-vous la tension efficace affiché dans les données brutes du  JSY-MK-194T ? Pouvez-vous afficher votre tableau des données ?

Pour la vitesse du  JSY-MK-194T comme la mentionné plusieurs fois André ça ne sert pas à grand chose pour le fonctionnement du routeur.

voir la copie d'écran
   
Routeur master V11.17 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V11.17 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Répondre
#13
(29-08-2024, 06:26 AM)Sebatspeed a écrit :
(27-08-2024, 07:49 PM)kitchigo a écrit :
(27-08-2024, 06:01 PM)kitchigo a écrit : Bonjour, j'ai le même problème, j'ai changé la vitesse, mais rien n'y fait, pas de remonté, j'ai tout vérifié..

Je précise que je viens du routeur du prof'Solaire vers F1ATB, et que le JSY fonctionne sur le routeur Prof'Solaire.... Là je sèche.

Change directement la vitesse dans le programme de F1atb via ArduinoIDE.

// *******************************
// * Source de Mesures UI Double *
// *      Capteur JSY-MK-194     *
// *******************************
void Setup_UxIx2() {
  MySerial.setRxBufferSize(SER_BUF_SIZE);
  MySerial.begin(38400, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);  //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194

}

[Image: P4Ys0Fg]

J'ai changé directement dans le code, effectivement maintenant ça fonctionne, merci Smile

@Padawan34 Oui je sais, j'ai essayé de le remettre en 4800baud avec un USB-TTL mais ça na pas fonctionné ^^
Sinon j'avais led rouge fixe, pas de tension etc..
Répondre