Messages : 4
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Réputation :
0
02-07-2024, 06:17 PM
(Modification du message : 02-07-2024, 06:17 PM par jeannot.)
(02-07-2024, 04:17 PM)Guallaume a écrit : (02-07-2024, 09:17 AM)jeannot a écrit : Avec un CE et carte ACI ( 3ph pas de neutre ), pour raccorder les résistances au routeur, on les débranche de la carte ACI et on raccorde au routeur. La prise de température est la sonde du routeur. Ou alors je n'ai rien compris ?
Que pensez vous de l'idée suivante (peut être déjà publiée ??)
On garde l'ACI et on règle à 60° par ex
La sonde du routeur est bien sur fixée sur le CE
On règle le routeur pour t° < 60° et ssr ON
l'ACI ferme ses relais si < 60° mais les résistances ne sont alimentées que si le routeur valide .
On peut aussi rajouter une plage horaire avec SSR ON et c'est l'ACI qui fait le boulot
Voici le schéma du branchement que j'ai effectué.
Si vous n'avez pas de relais HP/HC, n'en tenez, tout simplement, pas compte.
Sauf que si je veux garder la carte ACI alimentée par les 3 phases comme c'est maintenant, votre schéma ne va pas. Ou alors il faut que je mette le kit 220V mais celà va beaucoup déséquilibrer mes phases. A voir
Messages : 10
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Réputation :
1
(02-07-2024, 06:17 PM)jeannot a écrit : (02-07-2024, 04:17 PM)Guallaume a écrit : (02-07-2024, 09:17 AM)jeannot a écrit : Avec un CE et carte ACI ( 3ph pas de neutre ), pour raccorder les résistances au routeur, on les débranche de la carte ACI et on raccorde au routeur. La prise de température est la sonde du routeur. Ou alors je n'ai rien compris ?
Que pensez vous de l'idée suivante (peut être déjà publiée ??)
On garde l'ACI et on règle à 60° par ex
La sonde du routeur est bien sur fixée sur le CE
On règle le routeur pour t° < 60° et ssr ON
l'ACI ferme ses relais si < 60° mais les résistances ne sont alimentées que si le routeur valide .
On peut aussi rajouter une plage horaire avec SSR ON et c'est l'ACI qui fait le boulot
Voici le schéma du branchement que j'ai effectué.
Si vous n'avez pas de relais HP/HC, n'en tenez, tout simplement, pas compte.
Sauf que si je veux garder la carte ACI alimentée par les 3 phases comme c'est maintenant, votre schéma ne va pas. Ou alors il faut que je mette le kit 220V mais celà va beaucoup déséquilibrer mes phases. A voir
Mon montage est prévu pour du monophasé, mais je pense qu'il peut être adapté au triphasé. J'ai, malheureusement, du mal à voir votre schéma, en l'agrandissant il devient flou, pourriez vous le mettre en pièce jointe, afin que puisse zoomer, et essayer de vous aider.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïque, Est et Ouest (4,5kWhc)
Routeur : partie mesure par Linky en V8.09 / partie puissance en V8.09 / partie affichage en V8
VE : borne WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Messages : 4
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Réputation :
0
(03-07-2024, 04:42 PM)Guallaume a écrit : (02-07-2024, 06:17 PM)jeannot a écrit : (02-07-2024, 04:17 PM)Guallaume a écrit : (02-07-2024, 09:17 AM)jeannot a écrit : Avec un CE et carte ACI ( 3ph pas de neutre ), pour raccorder les résistances au routeur, on les débranche de la carte ACI et on raccorde au routeur. La prise de température est la sonde du routeur. Ou alors je n'ai rien compris ?
Que pensez vous de l'idée suivante (peut être déjà publiée ??)
On garde l'ACI et on règle à 60° par ex
La sonde du routeur est bien sur fixée sur le CE
On règle le routeur pour t° < 60° et ssr ON
l'ACI ferme ses relais si < 60° mais les résistances ne sont alimentées que si le routeur valide .
On peut aussi rajouter une plage horaire avec SSR ON et c'est l'ACI qui fait le boulot
Voici le schéma du branchement que j'ai effectué.
Si vous n'avez pas de relais HP/HC, n'en tenez, tout simplement, pas compte.
Sauf que si je veux garder la carte ACI alimentée par les 3 phases comme c'est maintenant, votre schéma ne va pas. Ou alors il faut que je mette le kit 220V mais celà va beaucoup déséquilibrer mes phases. A voir
Mon montage est prévu pour du monophasé, mais je pense qu'il peut être adapté au triphasé. J'ai, malheureusement, du mal à voir votre schéma, en l'agrandissant il devient flou, pourriez vous le mettre en pièce jointe, afin que puisse zoomer, et essayer de vous aider. J'ai pensé à 3 façons, je vous laisse commenter mes élucubrations...si vous comprenez mes schémas
ou lien : https://nsm09.casimages.com/img/2024/07/...430174.jpg
Messages : 10
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Réputation :
1
(03-07-2024, 08:03 PM)jeannot a écrit : (03-07-2024, 04:42 PM)Guallaume a écrit : (02-07-2024, 06:17 PM)jeannot a écrit : (02-07-2024, 04:17 PM)Guallaume a écrit : (02-07-2024, 09:17 AM)jeannot a écrit : Avec un CE et carte ACI ( 3ph pas de neutre ), pour raccorder les résistances au routeur, on les débranche de la carte ACI et on raccorde au routeur. La prise de température est la sonde du routeur. Ou alors je n'ai rien compris ?
Que pensez vous de l'idée suivante (peut être déjà publiée ??)
On garde l'ACI et on règle à 60° par ex
La sonde du routeur est bien sur fixée sur le CE
On règle le routeur pour t° < 60° et ssr ON
l'ACI ferme ses relais si < 60° mais les résistances ne sont alimentées que si le routeur valide .
On peut aussi rajouter une plage horaire avec SSR ON et c'est l'ACI qui fait le boulot
Voici le schéma du branchement que j'ai effectué.
Si vous n'avez pas de relais HP/HC, n'en tenez, tout simplement, pas compte.
Sauf que si je veux garder la carte ACI alimentée par les 3 phases comme c'est maintenant, votre schéma ne va pas. Ou alors il faut que je mette le kit 220V mais celà va beaucoup déséquilibrer mes phases. A voir
Mon montage est prévu pour du monophasé, mais je pense qu'il peut être adapté au triphasé. J'ai, malheureusement, du mal à voir votre schéma, en l'agrandissant il devient flou, pourriez vous le mettre en pièce jointe, afin que puisse zoomer, et essayer de vous aider. J'ai pensé à 3 façons, je vous laisse commenter mes élucubrations...si vous comprenez mes schémas
ou lien : https://nsm09.casimages.com/img/2024/07/...430174.jpg
Le schéma 2 est pas mal, car vous avez la sécurité du thermostat d'origine qui coupe le tout quand la température maximale est atteinte.
Mais à votre place, j'utiliserais 3 relais SSR, un part phase, commandés en simultané, et en fonctionnement multi-sinus ou train de sinus.
Comme cela vous utiliserez vos trois phases de façon équilibré.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïque, Est et Ouest (4,5kWhc)
Routeur : partie mesure par Linky en V8.09 / partie puissance en V8.09 / partie affichage en V8
VE : borne WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
|