Note de ce sujet :
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit
#11
(02-07-2024, 04:17 PM)Guallaume a écrit :
(02-07-2024, 09:17 AM)jeannot a écrit : Avec un CE et carte ACI ( 3ph pas de neutre ), pour raccorder les résistances au routeur, on les débranche de la carte ACI et on raccorde au routeur. La prise de température est la sonde du routeur. Ou alors je n'ai rien compris ?

Que pensez vous de l'idée suivante (peut être déjà publiée ??)
[Image: mini_24070209280210250318429615.jpg]

On garde l'ACI et on règle à 60° par ex
La sonde du routeur est bien sur fixée sur le CE
On règle le routeur pour t° < 60° et ssr ON

l'ACI ferme ses relais si < 60° mais les résistances ne sont alimentées que si le routeur valide . 
On peut aussi rajouter une plage horaire avec SSR ON et c'est l'ACI qui fait le boulot

Voici le schéma du branchement que j'ai effectué.

Si vous n'avez pas de relais HP/HC, n'en tenez, tout simplement, pas compte.

Sauf que si je veux garder la carte ACI alimentée par les 3 phases comme c'est maintenant, votre schéma ne va pas. Ou alors il faut que je mette le kit 220V mais celà va beaucoup déséquilibrer mes phases. A voir
Répondre
#12
(02-07-2024, 06:17 PM)jeannot a écrit :
(02-07-2024, 04:17 PM)Guallaume a écrit :
(02-07-2024, 09:17 AM)jeannot a écrit : Avec un CE et carte ACI ( 3ph pas de neutre ), pour raccorder les résistances au routeur, on les débranche de la carte ACI et on raccorde au routeur. La prise de température est la sonde du routeur. Ou alors je n'ai rien compris ?

Que pensez vous de l'idée suivante (peut être déjà publiée ??)
[Image: mini_24070209280210250318429615.jpg]

On garde l'ACI et on règle à 60° par ex
La sonde du routeur est bien sur fixée sur le CE
On règle le routeur pour t° < 60° et ssr ON

l'ACI ferme ses relais si < 60° mais les résistances ne sont alimentées que si le routeur valide . 
On peut aussi rajouter une plage horaire avec SSR ON et c'est l'ACI qui fait le boulot

Voici le schéma du branchement que j'ai effectué.

Si vous n'avez pas de relais HP/HC, n'en tenez, tout simplement, pas compte.

Sauf que si je veux garder la carte ACI alimentée par les 3 phases comme c'est maintenant, votre schéma ne va pas. Ou alors il faut que je mette le kit 220V mais celà va beaucoup déséquilibrer mes phases. A voir

Mon montage est prévu pour du monophasé, mais je pense qu'il peut être adapté au triphasé. J'ai, malheureusement, du mal à voir votre schéma, en l'agrandissant il devient flou, pourriez vous le mettre en pièce jointe, afin que puisse zoomer, et essayer de vous aider.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre
#13
(03-07-2024, 04:42 PM)Guallaume a écrit :
(02-07-2024, 06:17 PM)jeannot a écrit :
(02-07-2024, 04:17 PM)Guallaume a écrit :
(02-07-2024, 09:17 AM)jeannot a écrit : Avec un CE et carte ACI ( 3ph pas de neutre ), pour raccorder les résistances au routeur, on les débranche de la carte ACI et on raccorde au routeur. La prise de température est la sonde du routeur. Ou alors je n'ai rien compris ?

Que pensez vous de l'idée suivante (peut être déjà publiée ??)
[Image: mini_24070209280210250318429615.jpg]

On garde l'ACI et on règle à 60° par ex
La sonde du routeur est bien sur fixée sur le CE
On règle le routeur pour t° < 60° et ssr ON

l'ACI ferme ses relais si < 60° mais les résistances ne sont alimentées que si le routeur valide . 
On peut aussi rajouter une plage horaire avec SSR ON et c'est l'ACI qui fait le boulot

Voici le schéma du branchement que j'ai effectué.

Si vous n'avez pas de relais HP/HC, n'en tenez, tout simplement, pas compte.

Sauf que si je veux garder la carte ACI alimentée par les 3 phases comme c'est maintenant, votre schéma ne va pas. Ou alors il faut que je mette le kit 220V mais celà va beaucoup déséquilibrer mes phases. A voir

Mon montage est prévu pour du monophasé, mais je pense qu'il peut être adapté au triphasé. J'ai, malheureusement, du mal à voir votre schéma, en l'agrandissant il devient flou, pourriez vous le mettre en pièce jointe, afin que puisse zoomer, et essayer de vous aider.
J'ai pensé à 3 façons, je vous laisse commenter mes élucubrations...si vous comprenez mes schémas
[Image: mini_24070308151110250318430174.jpg]

ou lien : https://nsm09.casimages.com/img/2024/07/...430174.jpg
Répondre
#14
(03-07-2024, 08:03 PM)jeannot a écrit :
(03-07-2024, 04:42 PM)Guallaume a écrit :
(02-07-2024, 06:17 PM)jeannot a écrit :
(02-07-2024, 04:17 PM)Guallaume a écrit :
(02-07-2024, 09:17 AM)jeannot a écrit : Avec un CE et carte ACI ( 3ph pas de neutre ), pour raccorder les résistances au routeur, on les débranche de la carte ACI et on raccorde au routeur. La prise de température est la sonde du routeur. Ou alors je n'ai rien compris ?

Que pensez vous de l'idée suivante (peut être déjà publiée ??)
[Image: mini_24070209280210250318429615.jpg]

On garde l'ACI et on règle à 60° par ex
La sonde du routeur est bien sur fixée sur le CE
On règle le routeur pour t° < 60° et ssr ON

l'ACI ferme ses relais si < 60° mais les résistances ne sont alimentées que si le routeur valide . 
On peut aussi rajouter une plage horaire avec SSR ON et c'est l'ACI qui fait le boulot

Voici le schéma du branchement que j'ai effectué.

Si vous n'avez pas de relais HP/HC, n'en tenez, tout simplement, pas compte.

Sauf que si je veux garder la carte ACI alimentée par les 3 phases comme c'est maintenant, votre schéma ne va pas. Ou alors il faut que je mette le kit 220V mais celà va beaucoup déséquilibrer mes phases. A voir

Mon montage est prévu pour du monophasé, mais je pense qu'il peut être adapté au triphasé. J'ai, malheureusement, du mal à voir votre schéma, en l'agrandissant il devient flou, pourriez vous le mettre en pièce jointe, afin que puisse zoomer, et essayer de vous aider.
J'ai pensé à 3 façons, je vous laisse commenter mes élucubrations...si vous comprenez mes schémas
[Image: mini_24070308151110250318430174.jpg]

ou lien : https://nsm09.casimages.com/img/2024/07/...430174.jpg

Le schéma 2 est pas mal, car vous avez la sécurité du thermostat d'origine qui coupe le tout quand la température maximale est atteinte.

Mais à votre place, j'utiliserais 3 relais SSR, un part phase, commandés en simultané, et en fonctionnement multi-sinus ou train de sinus.

Comme cela vous utiliserez vos trois phases de façon équilibré.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre
#15
Comme Jeannot schéma N°2 avec 3 SSR
PLUG AND PLAY 4 PANNEAUX 1920W NTYPE BIFACIAL LEAPTON plein sud
Routeur F1ATB v12.01 version 3 SSR en multi sinus + Shelly 3em 
Répondre
#16
Bon, je suis un peu borné et j'aime bien essayer d'aller au bout de mes idées si possible. Je vous remets les schémas pour avoir non pas un avis sur l'efficacité du montage, mais sur
les erreurs électriques qu'il pourrait y avoir. Après, si faisable, je testerais pour mesurer l'efficacité. Merci de vos retours

[Image: 24070604135310250318431315.jpg]
Répondre
#17
(30-06-2024, 07:48 PM)lucky a écrit :
(30-06-2024, 04:49 PM)Fabrice a écrit : Bonjour,
je me lance dans cette aventure de routeur pour la gestion du chauffe eau. Smile
J'aimerai avoir une confirmation pour le branchement, je souhaite garder le contacteur jour/nuit, j'ai bien vu où il fallait réaliser le branchement mais mon chauffe eau est à plus de 8m de mon tableau électrique et d'après le schéma il faut retirer les câbles du chauffe eau jusqu' au routeur... Confused 
 
Est-il possible, en toute sécurité, de mettre un wago ou domino en sortie des bornes 2 et 4 du contacteur jour/nuit pour éviter cela?? si qq'un peut m'aider au travers d'un schéma?
Ou y a t'il d'autres solution? Huh
merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement
bonsoir
deja du wago sur des puissances supp a 1000w ou plus pour un debut d incendie c est pas mal hihihi
ici tu as le shema du branchement jour nuit
et le lien https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
pour le branchement moi j ai tout mis au tableau elec

Cdlt

Bonjour merci pour votre réponse, le schéma vous parait correct? j'ai un petit doute... je viens de recevoir le module dimmer, mais je suis surpris par le fil jaune, il est ridicule... j'ai la crainte qu'il ne puisse résister... en plus l'emplacement des bornes est différentes... 

merci à tous de vos réposnes
cordialement


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#18
Il n'y a pratiquement pas de courant qui passe dans le neutre. C'est juste pour mesurer la tension. C'est pour cela qu'il est fin.
Cdlt
Répondre
#19
non, ils ne sont pas “équivalents”.
dans “1”, une des résistances est alimentée en continu tant que la temp de consigne ACI n’est pas atteinte.

Et il existe par ailleurs des SSRs à trois phases.
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE.  1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 13kWh de jour actuellement. 
Répondre
#20
(06-07-2024, 05:55 PM)PhDV61 a écrit : non, ils ne sont pas “équivalents”.
dans “1”, une des résistances est alimentée en continu tant que la temp de consigne ACI n’est pas atteinte.

Et il existe par ailleurs des SSRs à trois phases.

Ben non, dans le n°1 la résistance n'est pas alimentée en continu, mais seulement quand le SSR ou le triac laissent passer le courant.

Les SSR triphasés sont hors de prix
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 6 visiteur(s)