Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problème installation, je pompe trop chez Enedis
#41
(05-09-2025, 08:28 PM)Jacques13 a écrit : Avec un ballon de 150L la réactivité devrait être à 10 ou 20, certainement pas à 1
Avec 1 en réactivité, le routeur va monter la puissance routée extrêmement lentement, ce qui fera qu'il n'arrivera pas à stabiliser la conso proche de 0.
On doit pouvoir le voir sur la courbe SSR 10 minutes par rapport à celle de la conso 10 minutes

Ok, disons qu'avec 1 c'est la courbe la plus petite que j'arrivais à avoir. Je vais essayer de nouveau à 20 et à 10, on verra bien...
Répondre
#42
Entre 1 et 20 il y a pas mal d intermédiaires !!! Commence par 5 tu verras si c est mieux ou pas. Le lendemain tu rajoutes encore 5 et ainsi de suite jusqu’à ce que ca se mette à marcher moins bien à ce moment là tu reviens un peu en arrière etc etc
Si tu postes tes courbes puissance 10 min et ouverture triac 10 min on pourra te guider
Répondre
#43
(06-09-2025, 08:25 AM)Lolo69 a écrit : Entre 1 et 20 il y a pas mal d intermédiaires !!! Commence par 5 tu verras si c est mieux ou pas. Le lendemain tu rajoutes encore 5 et ainsi de suite jusqu’à ce que ca se mette à marcher moins bien à ce moment là tu reviens un peu en arrière etc etc
Si tu postes tes courbes puissance 10 min et ouverture triac 10 min on pourra te guider

Je viens de faire tous les essais.

Tests réalisés entre 11h50 et 12h40 pour avoir à peu près la même production (mais j'ai des arbres donc à 30 minutes d'écart, ça peut avoir un impact).

J'ai commencé à par 20, puis 15, puis 10, puis 5 et enfin 1% de Réactivité (le chiffre est en haut à gauche de chaque capture).

Qu'en pensez-vous ?


Pièces jointes Miniature(s)
                   
Répondre
#44
Ce n'est pas simple de comprendre tes courbes s'il y a des ombres. En fait il faut prendre des moments ou la prod et ta conso est constante et regarder les courbe à 10mn de ton SSR et prendre le résultat le plus lisse et le plus haut en réactivité si tu as le choix. Si tu constate dans ta courbe SSR des défauts, tu peux alors regarder sur celle de la conso maison pour voir s'il y a aussi une variation de conso et qui explique l'anomalie.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#45
(06-09-2025, 01:25 PM)Jacques13 a écrit : Ce n'est pas simple de comprendre tes courbes s'il y a des ombres. En fait il faut prendre des moments ou la prod et ta conso est constante et regarder les courbe à 10mn de ton SSR et prendre le résultat le plus lisse et le plus haut en réactivité si tu as le choix. Si tu constate dans ta courbe SSR des défauts, tu peux alors regarder sur celle de la conso maison pour voir s'il y a aussi une variation de conso et qui explique l'anomalie.

Le souci c'est que j'ai 3 paires de panneaux avec des orientations différentes (pas le choix vu la configuration de mon terrain avec plusieurs niveaux, pentes et des arbres un peu partout). Donc quand certains sont à l'ombre, d'autres sont au soleil. Ca me permet d'avoir une production toute la journée. Normalement, il n'y a pas eu de grosse différence entre les différentes captures d'écran puisqu'il s'est passé moins d'une heure entre toutes les prises, le ciel était bleu tout le long et haut dans le ciel.

Et côté consommation, tout était pareil. Un PC allumé avec 3 écrans, le Starlink, le frigo et le chauffe-eau. 

Moi ce que je vois surtout c'est que plus la réactivité est basse, plus la courbe présente des oscillations moins grandes (on reste globalement entre 400 et -400 quand on a une réactivité à 1, alors qu'avec les autres ça tourne entre 800 et -800). Est-ce gênant de le laisser à 1% ?

Il y a un point supplémentaire qui me questionne par contre (mais qui n'a pas d'influence sur le routeur solaire), c'est les données du Shelly "Données 4 PV". Est-ce que je n'ai pas mis la pince à l'envers, car on n'a jamais rien en "Produite", c'est toujours en "Conso". J'ai mis la flèche depuis les panneaux solaires vers le tableau, fallait-il faire l'inverse ?


Merci pour votre patience.
Répondre
#46
20 c est clairement trop. 15 c est limite, je dirais que 10 est la meilleure valeur
Il ne faut pas prendre pour argent comptant les courbes ( c est expliqué de nombreuses fois sur ce site qu elles ne peuvent pas mathématiquement être fidèles.
Si tu mets la réactivité à 1 les courbes semblent plus lisse mais le régulateur travaille moins pour compenser les variations de production / consommation.
Maintenant que tu as cerné les valeurs il faut garder la meme valeur sur une journée complète et comparer avec le relevé enedis.

Pour le sens de ta 2eme pince sur la prod solaire cela n a pas vraiment d importance . Tu peux raisonner aussi à l inverse, plus ca monte plus tu produis

Plus étonnant c est ta courbe VA qui reste à zero… si tu as shelly em ca vaut le coup de lui faire une mise à jour firmware
Répondre
#47
Si je peux me permettre, et juste en regardant les consommations indiquées dans les relevés :

Je constate qu'entre 11h50 et 12h42, la consommation (soutirée) est de 1728 - 1673 = 55 Wh (= que dalle).

Evidemment, c'est à rapporter à la consommation réelle dans le même intervalle, mais ça indique que ça fonctionne plutôt bien....
3 kWc - 8xEnphase iq8hc
Enphase envoy
1 RMS triac - 2,2kW appoint ECS
1 RMS Station de charge VE-RMS
Répondre
#48
(06-09-2025, 02:37 PM)Lolo69 a écrit : 20 c est clairement trop. 15 c est limite, je dirais que 10 est la meilleure valeur
Il ne faut pas prendre pour argent comptant les courbes ( c est expliqué de nombreuses fois sur ce site qu elles ne peuvent pas mathématiquement être fidèles.
Si tu mets la réactivité à 1 les courbes semblent plus lisse mais le régulateur travaille moins pour compenser les variations de production / consommation.
Maintenant que tu as cerné les valeurs il faut garder la meme valeur sur une journée complète et comparer avec le relevé enedis.

Pour le sens de ta 2eme pince sur la prod solaire cela n a pas vraiment d importance . Tu peux raisonner aussi à l inverse, plus ca monte plus tu produis

Plus étonnant c est ta courbe VA qui reste à zero… si tu as shelly em ca vaut le coup de lui faire une mise à jour firmware

Merci. Je viens de mettre le Shelly à jour, la courbe bleue s'affiche désormais. Je vais refaire une batterie de screenshots dès que possible.
Répondre
#49
La courbe VA t'indique le courant qui circule dans le réseau, elle n'est qu'informative, celle qui compte véritablement c'est les Watts parce que c'est ce que tu payes.
Un routeur réactif te permet de gagner des Kw lors du passage des nuages ou d'une conso maison variable. Il est clair qu'à 1 les oscillations sont faibles mais en cas da variation de prod ou de conso, sa réaction sera si lente que tu risques de consommer EDF avec ton ballon ou injecter pendant un certain moment. Chez moi la bonne valeur est à 5 mais avec un ballon de 3000W (ce qui est bien plus que le tien) et ce réglage change complètement la courbe à 4 ou à 6 qui n'est alors plus du tout plate. Avec 5 en réactivité, pour 1000W de variation, son temps de monté ou de descente est d'environ 20 secondes
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)