Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Relais 40A compatible ?
#1
Bonjour,
Je constate effectivement que le variateur ventilé 40A proposé par F1ATB sur Aliexpress n'est visiblement plus trouvable même après 1/4 d'heure de recherche.

Par contre je pense que ce variateur semble compatible.
Si je pouvais avoir une confirmation avant achat.

Variateur SSR 40A 230V

 MERCI par avance.
     
Répondre
#2
Bonsoir,
Non, il n'est pas compatible !

Si vous ne trouvez plus le module triac 40A ventilé, vous pouvez prendre un SSR.
Juste retenir que vous ne pourrez pas choisir la découpe de sinus pour le routage, contrairement au triac.

Le lien est dans la liste de course
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/

Attention, prendre la version 40DA ou 25DA selon la puissance du chauffe eau, et non pas une version AA
Prendre le dissipateur qui va avec !
Installation en autoconso sur toiture plein sud
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Répondre
#3
Ok très bien. Je passe à autre chose.

Je vais utiliser le gradateur de 8A et vais remplacer le Triac BTA16 par un Triac BTA 40A avec un bon gros dissipateur sans ventilo.
Merci en tout cas de cette réponse.
Répondre


Atteindre :